风机盘管加新风系统 问题
forgetliving
2013年05月10日 23:31:27
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管加新风 新风处理到室内焓值时,回风量是风机盘管的送风量吗?应该是什么,和。这两种有什么区别?新风管连接到风机盘管上与不连只是画法上的不同,还是处理过程不同?新风处理到室内焓值时,是那种画法?

风机盘管加新风 新风处理到室内焓值时,回风量是风机盘管的送风量吗?应该是什么, 4F~UUWD8S6%~XR$(5JB_XCR.jpgA%XC6J0ZQDN3ALJ3WE0JTHK.jpg。这两种有什么区别?新风管连接到风机盘管上与不连只是画法上的不同,还是处理过程不同?
新风处理到室内焓值时,是那种画法?

4F~UUWD8S6%~XR$(5JB_XCR.jpg


A%XC6J0ZQDN3ALJ3WE0JTHK.jpg

免费打赏
forgetliving
2013年05月10日 23:42:25
2楼
还有新风机组从外界进风的风机入口风速,推荐值5以下,风机出口11以下,那这个变径是在静压箱前改变,还是之后,一概是之前 吧?是变径之后帆布连接还是什么,怎么画?
回复
forgetliving
2013年05月10日 23:47:50
3楼
顶一顶,有人看见否
回复
forgetliving
2013年05月10日 23:57:45
4楼
顺便补充 ,我想知道新风处理到室内等焓状态点,新风是不承担室内负荷的时候,新风管是否与盘管风道连接?是否连接,代表哪两种情况?还是只是两种画法 。
还有如果新风处理到低于室内空气娢值,并低于室内空气的含湿量,承担室内部分负荷,所有湿负荷时,该怎么画图?请详细解答,谢谢···
回复
宝贝佳林
2013年05月12日 07:37:43
5楼
建议新风口单独设置,如果你接到风机盘管的风管上,由于风机盘管的风管截面大。房间内送入的新风量是一定的。只有合适的截面才能达到设计的风速和风压。风压达到一定的值才能保证送入房间效果。
其次,单独设置的新风口,便于进行风口平衡测试。现在做测试项目很多,特别是进行绿色LEED的认证,这是参数是必须要有的。
个人观点请你参考。
回复
zhanxlzhk
2013年05月12日 08:35:26
6楼
楼上这位同仁分析得非常到位。有收获。看来如何设置也是有学问的。
回复
zjhwlxs163
2013年05月12日 23:59:16
7楼
是处理过程不同
回复
dearsarrs
2013年05月13日 10:06:59
8楼
同是新人,也不懂
回复
凡人
2013年05月13日 10:26:04
9楼
不建议新风管和末端送风管或者末端回风管连接在一起,新风最好独立设置风口。
假如新风管接入末端回风管,当部分末端开启,部分末端未开启,不可避免的造成新风大部分进入已开启的末端,而未开启末端连接的新风管很可能为负压,造成其他房间空气经过新风管进入新风系统。
假如新风管接入末端送风管,末端开启时送风管内为正压,势必影响新风送风量,大本分新风会送入未开启末端的房间。
回复
forgetliving
2013年05月15日 00:18:52
10楼
凡人 发表于 2013-5-13 10:26 不建议新风管和末端送风管或者末端回风管连接在一起,新风最好独立设置风口。假如新风管接入末端回风管, …嗯,以前还真没考虑过,系统运行起来的情况,谢谢,前辈
回复
forgetliving
2013年05月15日 00:20:38
11楼
清泉5 发表于 2013-5-12 07:37 建议新风口单独设置,如果你接到风机盘管的风管上,由于风机盘管的风管截面大。房间内送入的新风量是一定的 …感谢前辈,有道理
回复