风机盘管加新风系统 问题
forgetliving
2013年05月10日 23:31:27
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管加新风 新风处理到室内焓值时,回风量是风机盘管的送风量吗?应该是什么,和。这两种有什么区别?新风管连接到风机盘管上与不连只是画法上的不同,还是处理过程不同?新风处理到室内焓值时,是那种画法?

风机盘管加新风 新风处理到室内焓值时,回风量是风机盘管的送风量吗?应该是什么, 4F~UUWD8S6%~XR$(5JB_XCR.jpgA%XC6J0ZQDN3ALJ3WE0JTHK.jpg。这两种有什么区别?新风管连接到风机盘管上与不连只是画法上的不同,还是处理过程不同?
新风处理到室内焓值时,是那种画法?

4F~UUWD8S6%~XR$(5JB_XCR.jpg


A%XC6J0ZQDN3ALJ3WE0JTHK.jpg

免费打赏
luozhong005
2013年05月15日 09:02:57
12楼
我是来学习的
回复
wjf19640908
2013年05月22日 08:21:49
13楼
1、新风机的进风口截面积大,出风口的截面积小,所以新风进口速度低,新风出风速度高。同时进风口速度低,消耗风机能量少,这样风机送风压头就大些。
2、新风机前后不存在变径,静压箱的进风口与新风机的出风口一致,静压箱的出风口与新风管的管径一致。当外墙没有新风机进风口那样尺寸时,可以采用变径,但截面积不变。
3、新风管可以向你画的那样,最好单独设置新风口,原因是你这样,新风进入风机盘管的送风管道内时,风机盘管也在送风,两股风流相互碰撞,消耗能量。
4、新风处理至室内焓值,不增压风机盘管的负荷,没问题。
以上仅作参考,不妥之处请批评指正!
回复
zhangyubo_tm
2013年05月26日 11:03:26
14楼
我是进来长知识的
回复
zyj460440650
2013年07月03日 09:50:33
15楼
学习学习,多谢前辈指教
回复
wangtian0120
2013年07月03日 18:49:29
16楼
新风独立布置的时候送风口采用圆形散流器,应该怎么选择散流器的大小
回复
lichao1641
2013年07月09日 16:36:10
17楼
同意九楼的说法
回复
lingnangongkong
2013年07月15日 18:16:03
18楼
岭南风机等待高手解答
回复
cxs346388417
2013年07月16日 20:37:03
19楼
进来看看:lol:lol:lol
回复
n_estle
2013年07月17日 11:14:30
20楼
好贴,有集思广益之功效
回复
manzaixie5235
2013年09月05日 11:13:22
21楼
请问 新风处理到不同的状态点对 机组运行有什么影响 比如处理到 等焓 等湿 等温 分别会有什么不同的影响