每一块电池板都要接地吗?
淮岸听风
淮岸听风 Lv.12
2013年05月10日 16:57:18
只看楼主

请问:安装在屋面的电池板,电池板安装高度超出屋面避雷带的高度。安装后是属于通常情况下无人靠近的,每一块电池板还需要接地吗?有相关的规范要求吗?我认为安装后通常无人靠近的,可不做电池板的接地吧,只要做好金属支架和汇流箱等的接地就可以了吧?

请问:安装在屋面的电池板,电池板安装高度超出屋面避雷带的高度。安装后是属于通常情况下无人靠近的,每一块电池板还需要接地吗?
有相关的规范要求吗?
我认为安装后通常无人靠近的,可不做电池板的接地吧,只要做好金属支架和汇流箱等的接地就可以了吧?
免费打赏
gx663366
2013年10月21日 11:14:46
12楼

下载学习了,谢谢了
回复
l407397274
2013年10月22日 10:06:48
13楼
首先边框必须接地、其次做到其余的等电位就可以了、毕竟没有人去的、
回复
plumflower
2013年10月28日 16:07:47
14楼
电池板为金属边框,与金属支架连接紧密,把支架的接地做好就可以了
回复
vipsxj
2014年01月03日 10:23:34
15楼
组件连接到支架上,支架构成回路并和接地网连接
回复
向天索要1度电
2014年01月05日 00:19:10
16楼
要接地,这样才符合要求。
回复
a21110008
2014年01月05日 21:45:54
17楼
每块都需要接地的
回复
yu2013guoqing
2014年01月08日 13:41:46
18楼
电池板金属边框,金属支架支架做接地
回复
zhaozaishenzhen
2014年01月17日 15:22:13
19楼
金属边框没必要做等电位连接,理由是:1、组件不产生危险电位;2、组件通常通过金属压件固定,只要金属支架可靠接地,即可满足防雷要求。
回复
向天索要1度电
2014年07月27日 17:36:19
20楼
luogang55555 发表于 2013-9-9 14:09 同意六楼!雷击时那点氧化膜已不算啥了!反而平时为了连接地线对组件边框的处理还起不到多少作用!过一段时 …你这是哪里的理论??
回复
huoniao8858
2014年07月31日 13:13:35
21楼
易投水利水电软件 免狗水利造价软件河南服务QQ岁彩云 562913658。
回复

相关推荐

APP内打开