每一块电池板都要接地吗?
淮岸听风
淮岸听风 Lv.12
2013年05月10日 16:57:18
只看楼主

请问:安装在屋面的电池板,电池板安装高度超出屋面避雷带的高度。安装后是属于通常情况下无人靠近的,每一块电池板还需要接地吗?有相关的规范要求吗?我认为安装后通常无人靠近的,可不做电池板的接地吧,只要做好金属支架和汇流箱等的接地就可以了吧?

请问:安装在屋面的电池板,电池板安装高度超出屋面避雷带的高度。安装后是属于通常情况下无人靠近的,每一块电池板还需要接地吗?
有相关的规范要求吗?
我认为安装后通常无人靠近的,可不做电池板的接地吧,只要做好金属支架和汇流箱等的接地就可以了吧?
免费打赏
wxz665
2013年05月12日 10:14:35
2楼
金属边框应该接地,根据防雷规范,屋面上的金属体要与防雷接地系统相连接;根据等电位连接的要求,正常情况下不带电的金属体要做等电位连接。
回复
csulcx
2013年05月16日 16:21:10
3楼
我公司做美国屋顶项目时,所有组件的外框都会用接地线串接起来,为保险起见,有时会串接成环形
回复
tm1234567891
2013年05月17日 10:46:12
4楼
电池板的金属边框都会用等位线连接起来的,最后接入屋面的防雷接地网。如果不连接起来,你的防雷检测是不会通过的
回复
淮岸听风
2013年05月24日 15:35:40
5楼
本帖最后由 淮岸听风 于 2014-1-5 21:30 编辑

谢谢楼上各位大侠回复,等电位线连接线是BVR还是BLVR型的好?
回复
开心老爸
2013年05月28日 13:41:05
6楼
电池板之间是金属构件联通的,可以认为已接地
回复
zjjaqzh
2013年05月29日 16:45:29
7楼
每块边框都要接地
回复
gz_lian
2013年08月26日 09:12:22
8楼
每块边框都要接地,专门有接地孔的,边框有阳极氧化膜的,不导电
回复
淮岸听风
2013年08月27日 10:47:51
9楼
电池边框接地,有具体的规范要求吗?哪本规范?
回复
luogang55555
2013年09月09日 14:09:28
10楼
同意六楼!雷击时那点氧化膜已不算啥了!反而平时为了连接地线对组件边框的处理还起不到多少作用!过一段时间就有形成氧化膜了!建筑防雷中防雷引下线利用钢筋时都没要求必须焊接!绑扎也符合要求!
回复
宁静致远行
2013年09月29日 14:06:24
11楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开