对于一类高层住宅建筑下面的高业服务网点,喷淋做不做的?
wp1201
wp1201 Lv.3
2013年05月10日 16:46:51
只看楼主

对于一类高层住宅建筑下面的高业服务网点,喷淋做不做的?这个问题大家怎么理解。也就是《高规》7.6.2 建筑高度不超过100m 的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2 的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。里面的普通住宅 大家是怎么理解的。我个人认为是要做的,这个里的普通住宅指的是上部住宅部分。但是也有的人认为,这个是建筑就是普通住宅,所以都不用设计喷淋系统,特别是开发商,呵呵!!!

对于一类高层住宅建筑下面的高业服务网点,喷淋做不做的?这个问题大家怎么理解。
也就是 《高规》7.6.2 建筑高度不超过100m 的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2 的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

里面的普通住宅 大家是怎么理解的。
我个人认为是要做的,这个里的普通住宅指的是上部住宅部分。

但是也有的人认为,这个是建筑就是普通住宅,所以都不用设计喷淋系统,特别是开发商,呵呵!!!
免费打赏
zoujian2004
2013年05月11日 12:55:47
2楼
按照规范对商业服务网点的定义
是可以不设置喷淋系统的
05年高规的修订的时候 新增的商业服务网点撒

但是目前重庆地区,成都市都做了的
回复
zoujian2004
2013年05月11日 12:57:28
3楼
当然,如果有条件,还是建议设置喷淋
消防安全嘛
回复
ywhmp
2013年05月13日 08:23:11
4楼
zoujian2004 发表于 2013-5-11 12:55 按照规范对商业服务网点的定义是可以不设置喷淋系统的05年高规的修订的时候 新增的商业服务网点撒不做,带商业服务网点的普通住宅还是普通住宅
回复
wrightinvad
2013年05月13日 09:18:04
5楼
你最好和当地消防咨询,他们说的算数,审图和专家都说的不算,我就遇到会审完了,消防说加喷淋,玛德。
回复
lichangan1000
2013年05月13日 09:46:23
6楼
一类高层建筑:商业网点,必须设自喷。规范7.6.2.他不属于住宅部分。
二类高层建筑:商业网点,不设自喷。视作普通住宅。
回复
俗人
2013年05月13日 10:17:19
7楼
同意六楼的观点 “一类高层建筑:商业网点,必须设自喷。规范7.6.2.他不属于住宅部分。
二类高层建筑:商业网点,不设自喷。视作普通住宅。”最保险的做法就是前期与当地消防局沟通!!!
回复
强強
2013年05月13日 15:48:06
8楼
要做,这个商业网点不能算普通住宅,所谓的普通住宅指上部分未设集中空调且有单独的疏散通道的住宅。
回复
shengyuank
2013年05月13日 21:22:55
9楼
按规范来说应该算普通住宅,若消防局能通过就不用加,如果消防局要求的话,必须加
回复
心平气和1118
2013年05月14日 08:44:29
10楼
看当地消防局的意见,有做有不做的
回复
bjjove
2013年05月14日 08:53:19
11楼
shengyuank 发表于 2013-5-13 21:22 按规范来说应该算普通住宅,若消防局能通过就不用加,如果消防局要求的话,必须加别管消防局 改加就得加 规范说了算 消防局就是个存档单位 出了问题他们可不承担责任的