三相异步电机空载,功率因数0.92,可能吗?
zhuht327
zhuht327 Lv.7
2013年05月10日 09:08:34
只看楼主

在实验室里面做模拟无功补偿实验,用的是一台2.2KW的三相异步电动机做感性负载,没有带负荷,通电后自动无功补偿控制器显示功率因数是0.92,刚开始不相信这个数值,但是后来检查接线没问题。功率因数表显示的数值也差不多。所以现在有点疑问,就是空载三相电机功率因数这个高,可能吗?是什么原因引起的呢?请各位老师指教,在这种情况下该如何处理!

在实验室里面做模拟无功补偿实验,用的是一台2.2KW的三相异步电动机做感性负载,没有带负荷,通电后自动无功补偿控制器显示功率因数是0.92,刚开始不相信这个数值,但是后来检查接线没问题。功率因数表显示的数值也差不多。
所以现在有点疑问,就是空载三相电机功率因数这个高,可能吗?是什么原因引起的呢?
请各位老师指教,在这种情况下该如何处理!


免费打赏
fitman
2013年05月11日 16:23:57
12楼
zhuht327 发表于 2013-5-10 09:46 低压柜的排列是这样的:低压进线柜、无功补偿柜、负载柜,无功补偿取样电流是从进线柜引入的。功率因数0. …呵呵,你取样互感器的变比是多少?对于电房总补偿的测试,你这点负荷当然不准!
回复
yanxingxue
2013年05月11日 20:36:49
13楼
不是自动投切的功率补偿吧!固定补偿的还可能超过1, 所以0.92的不奇怪!
回复
htmg1982
2013年05月11日 21:15:35
14楼
学习学习:victory:
回复
人石械
2013年05月12日 00:39:45
15楼
不可能,很简单,空载功率因数0.92,那还能带多少负载?
回复
一指慢
2013年05月12日 06:38:03
16楼
“低压柜的排列是这样的:低压进线柜、无功补偿柜、负载柜,无功补偿取样电流是从进线柜引入的。功率因数0.92是还没有开始补就显示的数字。”
负载柜是否还带有其它负荷?
回复
ajia0527
2013年05月13日 11:42:54
17楼
无功补偿器一般一般采电流和电压值进行采样换算成功率因数,而电流是通过电流互感器二次测量得来的。
电压一般直接获取了,你看一下你的电流互感器的变比是多少,精度是多少?是不是变比太大,你的实际电流太小,换算成二次后死区造成的。
回复
yb233361
2013年05月13日 16:37:29
18楼
既然在实验室你做个这样的试验,把三相有功电度表串进去,计算一下电量,再接无功表计算电量和功率因数
回复
ssqqugamd
2013年05月14日 08:40:06
19楼
可能是测量问题,电机的自然功率因数不可能这么高,尤其是空载。
功率越小,无功和有功之比越大,功率因数不可能是0.92.
回复
电工刀
2013年05月14日 10:29:49
20楼
没有带负荷,功率因素0.92 不准!
回复
zsphn6666
2013年05月20日 10:02:34
21楼
电机功率小,另外如果电缆长度较长,电缆本身的电容就对电机有补偿作用。
回复