三相异步电机空载,功率因数0.92,可能吗?
zhuht327
zhuht327 Lv.7
2013年05月10日 09:08:34
只看楼主

在实验室里面做模拟无功补偿实验,用的是一台2.2KW的三相异步电动机做感性负载,没有带负荷,通电后自动无功补偿控制器显示功率因数是0.92,刚开始不相信这个数值,但是后来检查接线没问题。功率因数表显示的数值也差不多。所以现在有点疑问,就是空载三相电机功率因数这个高,可能吗?是什么原因引起的呢?请各位老师指教,在这种情况下该如何处理!

在实验室里面做模拟无功补偿实验,用的是一台2.2KW的三相异步电动机做感性负载,没有带负荷,通电后自动无功补偿控制器显示功率因数是0.92,刚开始不相信这个数值,但是后来检查接线没问题。功率因数表显示的数值也差不多。
所以现在有点疑问,就是空载三相电机功率因数这个高,可能吗?是什么原因引起的呢?
请各位老师指教,在这种情况下该如何处理!


免费打赏
老头子
2013年05月20日 10:12:02
22楼
不可能这样高的功率因数。
回复
智库
2013年05月20日 10:28:38
23楼
zsphn6666 发表于 2013-5-20 10:02 电机功率小,另外如果电缆长度较长,电缆本身的电容就对电机有补偿作用。瞎说!没弄清电缆电容是“谁对谁的电容”,即使有电容,也远远、远远小于所引入的感抗,基本上,电缆越长,功率因数越低。
回复
mingbibiwen
2013年05月20日 16:46:54
24楼
电源的功率因素本来就高,电动机又太小,消耗不了太大无功,所以功率因数高