在实验室里面做模拟无功补偿实验,用的是一台2.2KW的三相异步电动机做感性负载,没有带负荷,通电后自动无功补偿控制器显示功率因数是0.92,刚开始不相信这个数值,但是后来检查接线没问题。功率因数表显示的数值也差不多。所以现在有点疑问,就是空载三相电机功率因数这个高,可能吗?是什么原因引起的呢?请各位老师指教,在这种情况下该如何处理!

在实验室里面做模拟无功补偿实验,用的是一台2.2KW的三相异步电动机做感性负载,没有带负荷,通电后自动无功补偿控制器显示功率因数是0.92,刚开始不相信这个数值,但是后来检查接线没问题。功率因数表显示的数值也差不多。
所以现在有点疑问,就是空载三相电机功率因数这个高,可能吗?是什么原因引起的呢?
请各位老师指教,在这种情况下该如何处理!


免费打赏
pluliang
2013年05月10日 09:27:56
2楼
你的无功补偿装置接在什么位置,装置是否投入运?如果接在一条线路上并且投入使用,那就不足为奇了,自动进行了补偿。如果没投入使用,它接在系统中显示的是系统的功率因数,你2.2kW的电机对系统的功率因数一下也不大,所以才显示0.92.如果你弄个55kW的电机看看,应该就低多了。
回复
zhuht327
2013年05月10日 09:46:15
3楼
pluliang 发表于 2013-5-10 09:27 你的无功补偿装置接在什么位置,装置是否投入运?如果接在一条线路上并且投入使用,那就不足为奇了,自动进 …低压柜的排列是这样的:低压进线柜、无功补偿柜、负载柜,无功补偿取样电流是从进线柜引入的。功率因数0.92是还没有开始补就显示的数字。实验室里面不会用到那么大电机的,都是用小电机来模拟的。
回复
lingxuct
2013年05月10日 10:23:50
4楼
“低压进线柜、无功补偿柜、负载柜,无功补偿取样电流是从进线柜引入的。”与本次实验无关。

“实验室里面不会用到那么大电机的,都是用小电机来模拟的。”“功率因数0.92是还没有开始补就显示的数字。”

所在,我们做实验都会考虑“系统误差”和“测量误差”,个人理解,cosφ=0.92是因电机电流太小,其他电流占了大多数,模拟的滞后电流实际不滞后了(或滞后的角度没达到原设想的程度)。
回复
红苹果
2013年05月10日 12:29:33
5楼
没有带负荷,功率因素0.92,无功补偿装置装在什么位置?没带负荷是不是电机还没投入?
回复
智库
2013年05月10日 13:01:12
6楼
可能是测量问题,电机的自然功率因数不可能这么高,尤其是空载。
看看你测试表的精度,或许是这个原因。
回复
hyk13900
2013年05月10日 14:25:27
7楼
智库 发表于 2013-5-10 13:01 可能是测量问题,电机的自然功率因数不可能这么高,尤其是空载。看看你测试表的精度,或许是这个原因。不错的资料
回复
wyjmb
2013年05月10日 14:32:53
8楼
把无功补偿投入,再测一下。
回复
_幸福的老鼠_
2013年05月10日 16:32:56
9楼
肯定不可能啊~
回复
946826501
2013年05月11日 09:03:03
10楼
是不是你那主变压器容量大 而你试验时变压器空载 就像我厂变压器空载时电容器不用投功率因数有0.95
回复
wboy8759
2013年05月11日 12:02:44
11楼
2.2KW的三相异步电动机空载时的有功功率(空载损耗)应当很小,无功相对较大,空载功率因数应小于0.8。因为空载电流很小(0.7A左右吧),通过电流互感器转换后得到的二次电流就更小了,0.92可能是自动无功补偿控制器测不准(测量灵敏度低)而显示的一个“死数”(随机数)。试试电机带负荷后比较一下看唦。