双进线+1联络 3选2系统 现要求联络两块计量表(带止逆器)3只电流表 1只电压表 6只互感器 (分别用于两块计量表用) 原理图如下(能看见吗)问题1、三只电流表串在其中一计量回路是否有可行 (考虑的两路进线电流方向问题 电度表加有止逆器)不管电流方向如何电流表是否都有读数2、关于电压表测量 图中所画为 当1段供电时 显示2段电压(两进线柜都设有电压表) 即当联络合闸时电压才会显示 楼主的意思是起到一个2段带电显示的作用 (当2段供电时 如上)此设计是否有必要
双进线+1联络 3选2系统 现要求联络两块计量表(带止逆器)3只电流表 1只电压表 6只互感器 (分别用于两块计量表用) 原理图如下(能看见吗)
问题1、三只电流表串在其中一计量回路是否有可行 (考虑的两路进线电流方向问题 电度表加有止逆器)不管电流方向如何电流表是否都有读数
2、关于电压表测量 图中所画为 当1段供电时 显示2段电压(两进线柜都设有电压表) 即当联络合闸时电压才会显示 楼主的意思是起到一个2段带电显示的作用 (当2段供电时 如上)此设计是否有必要
楼主刚学不太懂 希望朋友们帮帮忙
2楼
图可能有点不清晰
回复
3楼
本帖最后由 智库 于 2013-5-9 15:48 编辑
其实几路进线的系统是挺重要的,尤其是电量信息。我们一般是这么做的:
每一个回路单独装一块SST-330的智能电表。能看电流、电压、电能、功因。。。等所有电气参数。当然,电能部分只能用电力部门指定的表计量,但我们的表可以做对比。
电压、电流的测量值是有效值,但都是用平均值的方法计算的,没有极性问题。用SST-330的好处很多,还能判断接线极性是否接对,利于今后线路检查。比较方便可靠。价格方面,省了再切换,费用与采用传统的电流表、电压表差不多,施工也方便,开一个空即可,施工的人很喜欢。
回复
4楼
没看明白,楼主想问什么?
计量表计不用止逆也没问题,只装在各个进线开关后就可以,因为(三合二)系统不会并列,各个进线的电流总是向负载的!
严格地说,计量回路上不允许串接电流表,同样,计量用PT也不接其他任何负载。
回复