请教:电缆中的PE线可以单独敷设吗?
yuhong2050
yuhong2050 Lv.8
2013年05月09日 13:48:01
只看楼主

施工现场临时配电:正常情况下敷设的四芯线电缆(3根相线+PE线),请问可否将PE线单独敷设一根电缆,即敷设一根3芯电缆(3根相线)和一根单芯电缆(PE线)?

施工现场临时配电:正常情况下敷设的四芯线电缆(3根相线+PE线),请问可否将PE线单独敷设一根电缆,即敷设一根3芯电缆(3根相线)和一根单芯电缆(PE线)?
免费打赏
黑铁匠
2013年05月12日 06:52:25
22楼
dianqipanli 发表于 2013-5-9 21:18 还就是临时用电不允许。《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1解释的明白准确,学习了
回复
奥贝蒂
2013年05月12日 15:20:42
24楼
可以的,何况你是临时用电.
回复
simakuaile268
2013年05月12日 19:01:07
25楼
zht62652379 发表于 2013-5-9 22:27 来学习一下一这个以前以前考虑过,PE线可以单独敷设
回复
taohuaduo.duo
2013年05月13日 09:10:33
26楼
一般情况下可以,但有些场合是不可以的,比如防火区和防爆区。当然最好还是不要分开:victory:
回复
mdysq
2013年05月13日 11:46:42
27楼
garrison0626 发表于 2013-5-9 21:25 变压器到第一级配电柜可以采用三相四线,即零线和PE线合用,但在第一级配电柜要重复接地,后出线要三相五线 …
回复
netwangxian
2013年05月14日 08:02:28
28楼
这要看现场具体的情况,其实4根线都可以分开,只是不规范,不安全。
回复
liuxinkai
2013年05月14日 08:35:30
29楼
dianqipanli 发表于 2013-5-9 21:18 还就是临时用电不允许。《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1学习了,原来临时用电必须采用五心电缆啊
回复
奔跑的匠人
2013年05月14日 19:24:29
30楼
不可以 ,我做临电遇见过这种情况.当时是从2级配电箱接到塔吊箱,采用的是4芯电缆,外加1条PE线。 结果安检来了, 说必须换。 影响多了
回复
xiangyi521
2013年05月14日 19:42:33
31楼
学习中
回复
wojv2009
2013年05月14日 19:53:54
32楼
dianqipanli 发表于 2013-5-9 21:18 还就是临时用电不允许。《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1支持!
回复

相关推荐