请教:电缆中的PE线可以单独敷设吗?
yuhong2050
yuhong2050 Lv.8
2013年05月09日 13:48:01
只看楼主

施工现场临时配电:正常情况下敷设的四芯线电缆(3根相线+PE线),请问可否将PE线单独敷设一根电缆,即敷设一根3芯电缆(3根相线)和一根单芯电缆(PE线)?

施工现场临时配电:正常情况下敷设的四芯线电缆(3根相线+PE线),请问可否将PE线单独敷设一根电缆,即敷设一根3芯电缆(3根相线)和一根单芯电缆(PE线)?
免费打赏
pluliang
2013年05月09日 16:23:18
2楼
应该是3跟相线一根零线吧兄弟,零线还是不宜单独敷设的。PE线倒是可以。
回复
aliensas
2013年05月09日 16:55:08
3楼
PE和相线通路径单独敷设可以
回复
dianqipanli
2013年05月09日 21:18:05
4楼
还就是临时用电不允许。
《施工现场临时用电安全技术规范》
7.2.1
电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
..........................。
至于其他用电,本人目前还没有见到PE线不许单独敷设的规定。
王常余老先生在《接地技术220问》中有如下论述:
【问】“TN-S”系统中PE线必须随L、N线一起敷设“,这句话是否对?
【答】虽然没有任何标准作过这样的规定,但有些人认为TN-S系统中PE线不能单独敷设。实际上,PE线可随着L、N线一起敷设,也可以单独敷设,甚至可以L、N在地上敷设,PE线在地下敷设,随后到设备处汇合。区别系统是否属TN-S,不是依据PE线是否随L、N线一起敷设,而是依据PE线和N线是否在电源端作了直接连接。

不知王老该段论述有一些参考?
回复
garrison0626
2013年05月09日 21:25:59
5楼
变压器到第一级配电柜可以采用三相四线,即零线和PE线合用,但在第一级配电柜要重复接地,后出线要三相五线的呢
回复
zht62652379
2013年05月09日 22:27:21
6楼
来学习一下一
回复
八0后的幸福
2013年05月09日 23:04:51
7楼
这个问题以前也考虑过!应该是可以的!支持地板的说法!
回复
云飘飘
2013年05月10日 07:36:18
8楼
可以,但是是有条件的。
回复
bjmyjc
2013年05月10日 10:36:52
9楼
可以单独铺设,但是应注意线径应与相线相切同外绝缘颜色与相线有区别。
回复
逸風
2013年05月10日 10:39:18
10楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
shifulong2009
2013年05月10日 10:39:52
11楼
N线和PE线不是同一个概念,至于如何敷设,个人觉得只要线缆不接错,就不会有问题!
回复

相关推荐

APP内打开