天正暖通6水力计算包里怎么把基本环路弄成左右两个?
sdcygy
sdcygy Lv.2
2007年09月06日 18:14:58
来自于天正暖通
只看楼主

一热水供暖系统分左右两个环路 天正暖通6水力计算包里怎么把基本环路弄成左右两个?

一热水供暖系统分左右两个环路 天正暖通6水力计算包里怎么把基本环路弄成左右两个?
my_home
2007年09月07日 10:10:20
2楼


菜单:计算/单管水力/组合系统
设置为2,基本环路就为两个
回复
sdcygy
2007年09月07日 13:58:38
3楼
设置成两个系统以后
系统1散热器及支管计算结果:

立管号 1 2 3
1层 左侧 设计热负荷 2112 2112 2112
计算热负荷 1483.81 1677.13 1679.7
循环水量 170.82 166.33 162.81
散热器数量 1型 9片 1型 10片 1型 11片
设计室温 18 18 18
计算水温 90.04 89.17 88.77
扣除干管散热量 352.62 172.48 168.92
扣除立管散热量 127 126.38 125.68
扣除支管散热量 127 126.38 125.68
右侧 设计热负荷 0 0 0
计算热负荷 0 0 0
循环水量 0 0 0
散热器数量 无 无 无
设计室温 0 0 0
计算水温 0 0 0
扣除干管散热量 无 无 无
扣除立管散热量 0 0 0
扣除支管散热量 0 0 0
2层 左侧 设计热负荷 2112 2112 2112
计算热负荷 1489.2 1706.34 1713.64
循环水量 170.82 166.33 162.81
散热器数量 1型 11片 1型 13片 1型 13片
设计室温 18 18 18
计算水温 82.41 80.3 79.51
扣除干管散热量 326.8 162.67 161.85
扣除立管散热量 109.14 105.91 104.43
扣除支管散热量 109.14 105.91 104.43
右侧 设计热负荷 0 0 0
计算热负荷 0 0 0
循环水量 0 0 0
散热器数量 无 无 无
设计室温 0 0 0
计算水温 0 0 0
扣除干管散热量 无 无 无
扣除立管散热量 0 0 0
扣除支管散热量 0 0 0
两个系统都是这样右侧没有数据,是不是设置的这两个系统就相当于实际系统的左右两个环路?