天正的新风冷负荷是怎么计算的?
jiangzhimin22
2013年05月08日 19:13:36
来自于天正暖通
只看楼主

天正软件的新风冷负荷是错的!新风冷负荷求出来的值特别小。新风冷负荷=新风量*(室外焓值-室内焓值)。通过天正的焓湿图求查出焓值。手算结果跟运用天正“负荷计算”的出的值相差十万八千里。是不是天正软件的负荷计算压根不能使用?

天正软件的新风冷负荷是错的!新风冷负荷求出来的值特别小。
新风冷负荷=新风量*(室外焓值-室内焓值)。通过天正的焓湿图求查出焓值。
手算结果跟运用天正“负荷计算”的出的值相差十万八千里。
是不是天正软件的负荷计算压根不能使用?
cryogen
2013年05月09日 17:15:16
2楼
本帖最后由 cryogen 于 2013-5-9 17:28 编辑

咱们可以算一下哈。就按照随便加的那个,地区按照北京,室内设计温度按照20°C,相对湿度45%,室外温度按照最新规范2012中的室外参数。新风量按照60m3/h,请看截图中的结果。
负荷计算结果:

焓湿图结果:

计算结果存在的细微差别来源于负荷计算程序中使用的是气象参数库中的密度,而焓湿图中是计算的密度。并没有像楼主所说差十万八千里。
有图有真相。

yuri1991:你这还是一个意思呀,他说的是在天正有个负荷计算,添加外窗,外门、人员、新风的那个新风负荷计算,我也算了下,我只添加了新风,负荷计算的结果,新风负荷与按照风量焓差算出来的差个二三十kw

回复
楠在南方
2016年07月22日 08:41:15
3楼
cryogen 发表于 2013-5-9 17:15 咱们可以算一下哈。就按照随便加的那个,地区按照北京,室内设计温度按照20°C,相对湿度45%,室外温度按照 …好厉害,膜拜! 请教大神图片用什么软件或什么方法处理的啊?最近在寻找在图片上方便标注的方法
回复
vanesea
2016年12月14日 09:36:26
4楼
cryogen 发表于 2013-5-9 17:15 咱们可以算一下哈。就按照随便加的那个,地区按照北京,室内设计温度按照20°C,相对湿度45%,室外温度按照 …天正暖通水利计算中的比摩阻我根据哪个公式计算的?我按照陆耀庆的红宝书P1982页计算公式计算的,两者结果相差100Pa/m,求指教

wx_1585165319076:请问解决了吗 我还是搞不懂为什么手算和天正算的不一样?

回复

相关推荐

APP内打开