请教:一般算上新风冷负荷的带有超市的办公楼的冷负荷面积指标为多少啊?我的计算结果是200多W/m2,有可能吗?谢谢!
请教:一般算上新风冷负荷的带有超市的办公楼的冷负荷面积指标为多少啊?我的计算结果是200多W/m2,有可能吗?谢谢!
2楼
不一定,那要看超市和办公楼面积各多少,一般办公60~80w/m2,超市200多也是可能的,我觉得你的结果有点大。
回复
3楼
谢谢了,我也觉得有点大,看来还需要改啊~谢谢!
回复
4楼
有些大!我年前做了一个超市(家具超市),160W/平米,机组选大些,仅供参考
回复
5楼
谢谢回答的热心人了!我现在计算结果为173W/m2,但整层1300平米,有103平米的办公室,26平米的管理室,26平米的多媒体室,490平米的超市,140平米的咖啡屋,250平米的休闲室,其余为卫生间,请问这时是不是还是大?谢谢!
回复