1。室外计算参数夏季空调室外计算干球温度: 34.6°C 冬季空调室外计算温度: -3.5°C夏季空调室外计算湿球温度: 28.1°C 冬季空调室外相对湿度: 75%夏季通风室外计算干球温度: 31.3°C 冬季通风室外计算温度: 3.1°C夏季室外平均风速: 2.8m/s 冬季室外平均风速: 2.4m/s夏季空调室外大气压力: 1005.3 hPa 冬季空调室外大气压力: 1026.1hPa。
夏季空调室外计算干球温度: 34.6°C 冬季空调室外计算温度: -3.5°C
夏季空调室外计算湿球温度: 28.1°C 冬季空调室外相对湿度: 75%
夏季通风室外计算干球温度: 31.3°C 冬季通风室外计算温度: 3.1°C
夏季室外平均风速: 2.8m/s 冬季室外平均风速: 2.4m/s
夏季空调室外大气压力: 1005.3 hPa 冬季空调室外大气压力: 1026.1hPa。
2。夏季室内:t=26度。 湿度=65;d=13.71,h=61.06, 露点t=18.91
室外:t=34.6度; d=21.59,h=90.13,
3.舒适性办公区域采用两管制,风机盘管 + 新风系统
4.空调冷源:供水温度7℃,回水温度12℃。
5.风机盘管热源:,供水温度60℃,回水温度50℃。
6。建筑面积80X27,两侧各9米为实验室房间,实验室房间负压。中间9米为办公区域面积800平含220平内走道面积,估算办公冷负荷指标95,办公加走道总冷负荷 Q=75KW,人员新风:办公室6000M3/h。内走道为保证办公室正压,实验室负压,风量为2200(按门缝渗透量),取新风机组 G=10000 M3/h风量,
a:查样本,一万风量的新风机组,冷量120KW,远高于室内冷负荷Q=75KW,那么我还房间还需要风机盘管吗???
b:一般风机盘管 + 新风系统,新风负担室内0.5负荷,可是我的新风负荷比总负荷还多近一倍,原因是什么,是不是因为房间不在外区,无外窗,冷负荷小,而风量大的原因???
c:样本里一万风量的新风机组,冷量120KW,送风是怎么处理的?温差送风还是机器露点送风?如果我希望我的一万风量的新风机组,冷量是40KW,新风处理到室内状态的等焓线???还是室内状态的等含湿量线?