风机盘管 + 新风系统,新风冷量大于总冷负荷求解
mawei_602848915
2017年06月21日 09:42:32
来自于中央空调
只看楼主

1。室外计算参数夏季空调室外计算干球温度: 34.6°C 冬季空调室外计算温度: -3.5°C夏季空调室外计算湿球温度: 28.1°C 冬季空调室外相对湿度: 75%夏季通风室外计算干球温度: 31.3°C 冬季通风室外计算温度: 3.1°C夏季室外平均风速: 2.8m/s 冬季室外平均风速: 2.4m/s夏季空调室外大气压力: 1005.3 hPa 冬季空调室外大气压力: 1026.1hPa。

1。室外计算参数
夏季空调室外计算干球温度: 34.6°C 冬季空调室外计算温度: -3.5°C
夏季空调室外计算湿球温度: 28.1°C 冬季空调室外相对湿度: 75%
夏季通风室外计算干球温度: 31.3°C 冬季通风室外计算温度: 3.1°C
夏季室外平均风速: 2.8m/s 冬季室外平均风速: 2.4m/s
夏季空调室外大气压力: 1005.3 hPa 冬季空调室外大气压力: 1026.1hPa。
2。夏季室内:t=26度。 湿度=65;d=13.71,h=61.06, 露点t=18.91
室外:t=34.6度; d=21.59,h=90.13,
3.舒适性办公区域采用两管制,风机盘管 + 新风系统
4.空调冷源:供水温度7℃,回水温度12℃。
5.风机盘管热源:,供水温度60℃,回水温度50℃。
6。建筑面积80X27,两侧各9米为实验室房间,实验室房间负压。中间9米为办公区域面积800平含220平内走道面积,估算办公冷负荷指标95,办公加走道总冷负荷 Q=75KW,人员新风:办公室6000M3/h。内走道为保证办公室正压,实验室负压,风量为2200(按门缝渗透量),取新风机组 G=10000 M3/h风量,
a:查样本,一万风量的新风机组,冷量120KW,远高于室内冷负荷Q=75KW,那么我还房间还需要风机盘管吗???
b:一般风机盘管 + 新风系统,新风负担室内0.5负荷,可是我的新风负荷比总负荷还多近一倍,原因是什么,是不是因为房间不在外区,无外窗,冷负荷小,而风量大的原因???
c:样本里一万风量的新风机组,冷量120KW,送风是怎么处理的?温差送风还是机器露点送风?如果我希望我的一万风量的新风机组,冷量是40KW,新风处理到室内状态的等焓线???还是室内状态的等含湿量线?


免费打赏
poorpc
2017年06月28日 13:20:43
2楼
要放张平面图出来,光文字一时半会理解不了
回复
anlian023114
2017年06月30日 09:27:38
3楼
学习……高手解答一下吧
回复
xiaozc126
2017年07月04日 08:51:01
4楼
有图才有真相。。。
回复
xcg1981
2017年07月04日 09:15:28
5楼
室外焓值90.5kj/kg,室内焓值61.5kj/kg。根据新风机组的风量和冷量,可以计算出新风机组处理后的状态点焓值是47.3kj/kg,然后可以在焓湿图上找到该点(相对湿度按照90%),该点温度是17.7°C。如果直接用该状态点送风就是露点送风,但是风口可能会结露,建议跟回风混合后再送。如果按照你说的10000风量的新风机组40KW的风量,那处理后的状态点同样可以计算出来,该状态点参数约为27°C,含湿量19.1g/kg。含湿量比室内点要大不少,所以会增加室内机的除湿量,需要增加室内机功率。
回复
nuanai0423
2017年07月06日 08:18:32
6楼
好资料学习了
回复
xiaozc126
2017年07月06日 08:50:36
7楼

学习了,谢楼主辛苦!
回复
lossless
2017年07月06日 11:31:12
8楼
学习了,谢楼主辛苦!.............
回复
co1486175306595
2017年07月13日 10:40:32
9楼
我也有同样的疑问,后来怎样解决的?
回复
aini291
2017年07月14日 09:06:57
10楼
新风负荷不承担室内冷负荷,只需把新风处理到室内状态点就行了
回复
qq_1489980454225
2017年08月11日 09:51:53
11楼
同意十楼的看法,新风机组只承担新风负荷,不承担室内负荷
回复

相关推荐

APP内打开