关于空调新风与冷负荷 急!!!
li3617
li3617 Lv.6
2009年06月20日 09:24:51
来自于中央空调
只看楼主

现在有一普通办公室空调,按照估算200W/M2算的可现在甲方要求安装全新风机组,房间大概170m3,7个人 我按照30m3/人计算 选的220m3/h的机组 请问下 这样的话 空调估算的冷量要不要加大。加大多少?还有就是 我如果选择带可以走水的那种新风机组的话 估算冷负荷是否还要加大?谢谢 请各位指教下:)

现在有一普通办公室空调,按照估算200W/M2算的
可现在甲方要求安装全新风机组,房间大概170m3,7个人
我按照30m3/人计算 选的220m3/h的机组 请问下 这样的话 空调估算的冷量要不要加大。加大多少?
还有就是 我如果选择带可以走水的那种新风机组的话 估算冷负荷是否还要加大?
谢谢 请各位指教下:)
vf_19s
2009年06月21日 01:38:39
2楼
怎么现在人估算到最后连焓湿图都不肯去查了?这甲方也够有意思的,170平方要全新风?是普通办公室么?
回复
phttao19870621
2009年06月21日 08:31:37
3楼
要估算的话可以查下 民用建筑空调设计 这本书中有一冷负荷指标,好像是50W/m^2,可以参考,用全新风 没必要吧???
回复
zlienfon
2009年06月21日 19:17:45
4楼
既然业主在空调形式方面有坚持,应该按照业主意愿进行设计。除非一些纯技术问题,设计本身要体现资方意愿。

花费时间寻求估算负荷的方法,还不如赶紧动手进行计算,还来得便当。习惯于估算,那最终让自己渐渐变成一名中医,没有数据依据,只有感觉。
回复
zgh65
2009年06月22日 10:45:04
5楼
人渣还要用全新风,空调运行费用谁来掏?
要看是什么单位,国家机关绝对不可以,国家也不允许这样浪费能源和纳税人的钱,设计节能审查也不会通过,要是土八路民营企业,随他去。220m³/h风量好像太小,没法实现气流组织,新风负荷很容易算,外、内焓差乘以质量流量就是了(把各量的单位搞一致了)。
回复

相关推荐

APP内打开