高层地下室自行车库房防火分区应该按多大面积划分?
wsxpwps
wsxpwps Lv.2
2007年09月06日 17:45:27
来自于通风排烟
只看楼主

人防防火规范条文说明里写的自行车库属于戊类物品库房,按照这个的话,戊类物品库房可以是1000平方米,而高规规定地下室是500,难道非人防地下室自行车库按照高规500,而人防地下室自行车库按照人防防火1000?困惑!

人防防火规范条文说明里写的自行车库属于戊类物品库房,按照这个的话,戊类物品库房可以是1000平方米,而高规规定地下室是500,难道非人防地下室自行车库按照高规500,而人防地下室自行车库按照人防防火1000?困惑!
免费打赏
heyunxiaailong
2007年09月06日 20:29:38
2楼
一般应该是1000m2
回复
toplhc
2007年09月08日 11:35:06
3楼
高规也说,设有自动灭火系统的地下室,防火分区允许最大面积为1000平米