请问:1台330KW发电机的输电主线应该用多大(发电机主要用于消防负荷及停电时的公共照明、生活水泵等)?是用母线槽好还是电缆好?请帮帮忙分析一下,哪个成本低点?
请问:1台330KW发电机的输电主线应该用多大(发电机主要用于消防负荷及停电时的公共照明、生活水泵等)?是用母线槽好还是电缆好?请帮帮忙分析一下,哪个成本低点?
2楼
330/0.4/1.732=476A
距离近(15米以内)用铜排,距离远用电缆
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-5-7 08:43 330/0.4/1.732=476A距离近(15米以内)用铜排,距离远用电缆发电机房到低压房中间有隔断(经过架空层),距离大概20几米,用铜排不合适吧
回复
4楼
距离和路径不适合用母排,就用电缆吧,476A电流,可用一根240平方的交联电缆,也可以用二根95平方的交联电缆。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-5-7 15:31 距离和路径不适合用母排,就用电缆吧,476A电流,可用一根240平方的交联电缆,也可以用二根95平方的交联电缆 …非常感谢!
回复