配电箱中既有2相、3相电,怎么计算Ijs
luoyikyo
luoyikyo Lv.3
2013年05月06日 23:22:41
只看楼主

如题,本人是学暖通的,不是电气毕业的,但是又时候要设计一些简单的照明,老板又舍不得请一个电气工程师,哎悲哀

如题,本人是学暖通的,不是电气毕业的,但是又时候要设计一些简单的照明,老板又舍不得请一个电气工程师,哎悲哀
免费打赏
luoyikyo
2013年05月06日 23:25:42
2楼
比如下面的图中的Ijs是怎么算出来的
回复
米克
2013年05月07日 07:48:27
3楼
都是单相负荷,均分成三相相负荷,加上三相负荷,即可计算电流。

qq_1593008094384:分成三相等效负荷加上三相负荷,计算电流i=p/(1.732x380x功率因数)这样计算出的电流和用单相计算法i=p/220计算出单相每相电流总和一样吗

回复
云飘飘
2013年05月07日 07:49:06
4楼
说起来比较麻烦,工业与民用配电设计手册上有具体计算方法。
回复
hslhwd
2013年05月07日 22:04:52
5楼
里面是不是算错了,我算下来的话应该是29.14A
还是说是我算错了啊
求解
回复
无意苦争春
2013年05月08日 10:14:39
6楼
上面怎么算出来的,我算出来的也和上面不对
回复
sunyou26
2013年05月08日 10:16:36
7楼
楼主你的图中单相线路没标示取自3相中哪一相,无法帮你算。

有两种方法算:
1.将单相线路中最大负荷的一路X3,成等效三相负荷,再与其他三相负荷相加,用计算三相电流的公式算出电流。

2.先算三相总负荷电流,然后取单相线路中最大负荷的一路用计算单相电流的公式算出电流,最后与三相总电流相加。
回复
hanke2013nice
2013年05月08日 10:32:30
8楼
hslhwd 发表于 2013-5-7 22:04 里面是不是算错了,我算下来的话应该是29.14A还是说是我算错了啊求解还有两个备用的啊
回复
ssqqugamd
2013年05月08日 10:34:54
9楼
采用电工公式计算:Ijs=Pe*需用系数/1.732*380*功率因数
回复
zhq_1990
2013年05月08日 10:37:07
10楼
按整体来算就可以吧,以三相供电来算
回复
qiao2008zd
2013年05月08日 10:52:25
11楼
把单相负荷均匀分配到ABC三相,算出最大一项X3得单相总负荷为15KW,再加三相负荷6KW,一共21KW,如果你想保守点再加几个KW,只要不影响开关和导线选择,就多加几个KW没关系。