关于多联机超配问题
lszt007
lszt007 Lv.7
2013年05月06日 17:49:11
来自于中央空调
只看楼主

目前多联机行业内一般要求超配130%,问题是:1.怎么样得出所设计的机器是可以超配130%的2.所谓的超配是不是指130%依然是可以保证效果的?还是有衰减3.如果有衰减那么有没有衡量标准?

目前多联机行业内一般要求超配130%,问题是:
1.怎么样得出所设计的机器是可以超配130%的
2.所谓的超配是不是指130%依然是可以保证效果的?还是有衰减
3.如果有衰减那么有没有衡量标准?
免费打赏
cptank
2013年05月07日 08:34:39
2楼
机器一直运行在超配状态的话压缩机会受伤害的,一般超配是用在内机同时工作机会不多的情况
我不是空调专业,学的电气,我就是这么理解的,就是变压器可以在一段时间内过载一样。
回复
u2pz333
2013年05月07日 12:44:28
3楼
个人感觉超配肯定会影响效果的
回复