钢梁挠度取值
dumaqianchun
2013年05月06日 17:24:41
只看楼主

单坡钢结构厂房,跨度27米,带一台25吨吊车,想请教大家刚架梁挠度该如何取值?很纠结啊,领导说按1/180,却又找不到好的理论依据,请大家帮帮忙。

单坡钢结构厂房,跨度27米,带一台25吨吊车,想请教大家刚架梁挠度该如何取值?很纠结啊,领导说按1/180,却又找不到好的理论依据,请大家帮帮忙。
免费打赏
天涯居士
2013年05月06日 17:31:18
2楼
门刚是L/180,查钢结构规范
回复
土匪头
2013年05月07日 16:56:05
3楼
:victory::lol
回复
佛福小新
2013年05月08日 15:34:14
4楼
有书啊!:lol:lol:lol
回复
有空学结构
2013年05月08日 15:59:42
5楼
可以去看看钢规
回复
ccqwq1
2013年05月08日 17:40:58
6楼
我也想知道。以前查过,似乎没有明确规定。
如果计算的话,算出自重和荷载造成的挠度,就是上拱的值吧!其实用有限元分析找出位移,就应该是拱度的值吧。
回复
dumaqianchun
2013年05月09日 09:23:12
7楼
找不到依据才让我纠结,查到的资料,又说按门刚规范就可以的,也有说按钢结构规范走的,希望高人指点一下啦!
回复
qingmen888888
2013年05月09日 11:23:13
8楼
50吨吊车怎么还能按照门钢规范设计?是按照钢规吧。1/400
回复
dumaqianchun
2013年05月11日 10:53:54
9楼
qingmen888888 发表于 2013-5-9 11:23 50吨吊车怎么还能按照门钢规范设计?是按照钢规吧。1/400是25吨吊车,不是50吨。
回复
ccqwq1
2013年05月11日 14:57:30
10楼
1/400或1/500
钢规
挠度 钢规.jpg
门规
挠度 门规.jpg

帮你也是提高自己,我要有底了。


回复
zzh12530
2013年11月29日 16:49:59
11楼
门刚规范是1/180,但是25吨吊车超过了门刚技术规程1.0.2的20吨限制,就应该用钢结构规范附录A表A.1.1的4(1)条,取1/400和1/500
回复

相关推荐