请问大家一个空调水系统方面的问题
dlldll
dlldll Lv.4
2007年09月06日 15:49:53
来自于中央空调
只看楼主

一般大家选择空调冷冻水循环泵时扬程详细计算吗?如果不详细算,那么按照什么样的数据估算的呢?

一般大家选择空调冷冻水循环泵时扬程详细计算吗?如果不详细算,那么按照什么样的数据估算的呢?
免费打赏
fengyuecao
2007年09月07日 09:34:53
2楼
有一个估算的计算公式:
H=机组蒸发器的水压降+最不利环路中并联的各台空调摸段装置的水压损失最大的一台的水压降+0.05*最不利环路的管长*(1+K)
其中最不利环路较长时取0.2-0.3,最不利环路较短时取0.4-0.6
回复
lxchmh80
2007年09月07日 09:47:28
3楼
如何理解"较长"及"较短".
回复
dlldll
2007年09月07日 15:29:03
4楼
谢谢2楼的朋友,3楼的朋友问的问题怎么说呢,凭感觉,100米之内算是短的,100米以上算是长的吧,自己掌握
回复