钢结构 坡屋面 振型数不够 怎么办
amy_guan
amy_guan Lv.3
2013年05月06日 14:11:02
只看楼主

是不是pkpm不能建坡屋面啊 ,怎么坡屋面是各项指数都合格,一旦按实际的坡屋面建就很多项不满足啊 如下 抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60% Y 方向的有效质量系数: 6.02%==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]========== 层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数 1 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整

是不是pkpm不能建坡屋面啊 ,怎么坡屋面是各项指数都合格,一旦按实际的坡屋面建就很多项不满足啊
如下

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 方向的有效质量系数: 6.02%

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
2 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
3 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
4 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
5 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整

**本文件结果是在地震外力CQC下的统计结果,内力CQC统计结果见WV02Q.OUT


免费打赏
liqun6857
2013年05月13日 11:23:07
12楼
bucuo ...xuel学习了。。。。。。分享下
回复
liqun6857
2013年05月13日 11:24:15
13楼
不错。、、、、、、、、、、