钢结构上的厚涂型防火涂料为何会脱落?
旺财很乖
2024年09月20日 10:31:18
只看楼主

来源:愚公解构 公众号 有网友分享,钢结构工地现场出现了厚涂型防火涂料脱落的情况。 这种情况多半是防火涂料的粘结强度不够,才会出现大片脱落的现象。 对于厚型防火涂料,设计和施工工艺还是有很多讲究的。 厚涂型防火涂料的设计要求 以前叫“厚涂型防火涂料”,现在统一叫“非膨胀型防火涂料”。 在设计说明中,如果是膨胀型防火涂料(薄型),只要注明等效热阻值即可,涂层的厚度不应小于1.5mm;

来源:愚公解构 公众号

有网友分享,钢结构工地现场出现了厚涂型防火涂料脱落的情况。

这种情况多半是防火涂料的粘结强度不够,才会出现大片脱落的现象。
对于厚型防火涂料,设计和施工工艺还是有很多讲究的。

厚涂型防火涂料的设计要求

以前叫“厚涂型防火涂料”,现在统一叫“非膨胀型防火涂料”。
在设计说明中,如果是膨胀型防火涂料(薄型),只要注明等效热阻值即可,涂层的厚度不应小于1.5mm;
对于非膨胀型防火涂料(厚型),应注明等效热阻、等效热传导系数和涂层厚度,厚度不应小于15 mm(《GB14907》),也有标准《GB51249》给出的是不应小于10mm。
用在钢柱上,厚涂型防火涂料的厚板一般都要20~50mm,施工工艺不当,是会很容易出现脱落、开裂的问题。

厚涂型防火涂料的构造做法

图集《民用建筑钢结构防火构造》中有提到,遇到以下的情况,   厚涂型防火涂料   就要考虑挂网了:
? 承受冲击振动荷载的梁。
? 涂层厚度大于等于40mm 的梁。
? 粘结强度小于等于0.05MP 的钢结构防火涂料。
? 腹板高度超过1.5m 的梁。
对质量要求高的时候,大于25mm就可以考虑挂网了,加钢丝网防火保护构造示意图如下:  

厚型防火涂料的施工工艺

表面处理

在施工前,需要对钢结构构件表面进行除锈、防锈处理,并彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。

调配涂料

按照涂料的说明书,将粉料和乳液按照一定比例混合搅拌均匀,使其呈无结块稠流体状。注意稀稠度要根据涂装方式来决定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。

喷涂或抹涂

采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。喷涂时,喷枪要垂直于被涂装构件表面,距离以40-60cm为宜,空气压力为0.6-0.8mpa,喷枪口直径宜为6-10mm。抹涂时,涂层厚度应均匀,表面应平整光滑。

多次涂装

由于厚涂型防火涂料的涂层较厚,需要进行多次涂装,每次涂装的厚度不宜过厚,待前一遍干燥后再进行下一遍涂装,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。

检查验收

施工完成后,需要对涂层进行检查验收,确保涂层厚度、表面平整度等符合要求。
耐火极限1-3h,涂层厚度10-40mm,一般需喷2-5次。第一遍覆盖钢表面即可,以后的每遍喷涂5-10mm的厚度。

小结

关于防火涂料的问题,曾经2006年建材网有报道过,“一位来自郑州东建材市场的老商户马先生来到本报反映市场内防火涂料泛滥,6、70%都是假的。价格只有真品的1/10。”
快20年过去了,市场监管的方法和力度肯定是变得更加强大,钢结构防火涂料本身就没有太多技术难度可言,防火质量、可靠度上去了,钢结构的认可度就会变高,推广普及也就更容易了。


来源:愚公解构 公众号,如有侵权请联系我们。