钢结构 坡屋面 振型数不够 怎么办
amy_guan
amy_guan Lv.3
2013年05月06日 14:11:02
只看楼主

是不是pkpm不能建坡屋面啊 ,怎么坡屋面是各项指数都合格,一旦按实际的坡屋面建就很多项不满足啊 如下 抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60% Y 方向的有效质量系数: 6.02%==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]========== 层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数 1 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整

是不是pkpm不能建坡屋面啊 ,怎么坡屋面是各项指数都合格,一旦按实际的坡屋面建就很多项不满足啊
如下

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 方向的有效质量系数: 6.02%

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
2 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
3 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
4 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
5 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整

**本文件结果是在地震外力CQC下的统计结果,内力CQC统计结果见WV02Q.OUT


免费打赏
黎落
2013年05月06日 14:25:51
2楼
Y方向有效质量系数才6%。。
PKPM是可以建坡屋面的,虽然说可能有点不准,但不至于出现像楼主这样的大问题。
建议楼主发个平面图或者模型的其他的相关数据。楼主透露的信息量太少。无法做出判断是哪里出了问题!
回复
amy_guan
2013年05月07日 09:07:11
3楼
现附图,请教各位
回复
zyb15023265759
2013年05月08日 10:24:23
4楼
楼主还是在模型里面认真检查一下,是不是某些参数没有设置好导致的。
回复
阿土怕瓦落地
2013年05月08日 17:50:54
5楼
发到PKPM工程部问一下,加大阵型数试了没。
回复
amy_guan
2013年05月09日 09:39:34
6楼
自己摸索到了,是因为屋脊和檐口没有纵向拉梁 的原因
回复
心雨の结构
2013年05月10日 11:06:10
7楼
我是来看楼主的
回复
天地不言
2013年05月10日 17:09:15
8楼
记得去年实习的时候,自己学着建了坡屋面,可以的。不过楼主已经摸索到了,恭喜贺喜。:)
回复
gangjintiegu2012
2013年05月11日 09:59:08
9楼
恭喜贺喜。;P
回复
林也
2013年05月11日 21:05:03
10楼
学习了、、、、、、、、、、、
回复
bigsandy
2013年05月12日 16:20:56
11楼
可以加大阵型数,把柱间支撑,水平支撑全部输入进去再看下
回复

相关推荐

APP内打开