MNS、GCK电气柜的质量好坏取决于哪些参数
snowy0jmj
snowy0jmj Lv.2
2013年05月06日 11:01:10
只看楼主

本人想了解各厂家MNS和GCK电气柜的质量,需要了解哪些参数,求解

本人想了解各厂家MNS和GCK电气柜的质量,需要了解哪些参数,求解
免费打赏
lingnanjt
2013年05月06日 19:13:52
2楼
变频器的功率等等参数:)
回复
fangqing_163
2013年05月06日 19:23:53
3楼
最大影响质量的因素应该是所用的元器件,其次,对于这种抽屉柜,成套厂家壳体的加工精度,对配电柜使用的影响也很大,精度高了,自然抽屉的推进与抽出就会比较顺利。再就是安装工艺。这个没有什么具体的技术参数。
回复
a836630931
2013年07月07日 15:51:19
4楼
也是每天看贴无数
基本上不回贴
后来发现这样很傻很天真
很多比我注册晚的人
财产都比我多
回复
tan9978
2013年07月08日 15:42:57
5楼
:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o
回复
fangqing_163
2013年07月12日 17:28:58
6楼
厂家MNS和GCK电气柜的质量,无非就是在柜体的加工精度和元器件、一二次线的安装上。而加工精度主要在成套厂家的加工设备上。目前成套厂家中,最高的加工精度,应该是用萨瓦尼尼的柔性生产线加工出来的,这个比较少,生产线成本比较高,不是一般小厂家能够买得起的。当然也有部分厂家是外购的柜体,有专门做的,这个应该也可以,如果结构上没问题的话(结构一会再谈)。其次是用单个的数控裁剪冲加工的,这种的推进抽出都没问题,不过在互换性上可能略微差一点。最次的就是纯老破床子加工的,这种目前也不多,这种在成本上算起来可能不如外购的柜体便宜。
在结构上,前几天我去一个厂家,发现他们用的抽屉柜柜体的结构是跟电脑桌键盘的结构类似的。就是在型材上直接按上几条导轨,当然这个导轨不是滚珠的那种,而是导轨形状的两块铁槽,抽屉直接安装在导轨上,这样省去了不少的人工和材料,安全性也降低了一大截,当然成本的降低是最主要的。目前这样的厂家不在少数,谨慎使用。
还有厂家,抽屉柜后面的二次插接件没有引出二次线到端子排。而是直接由甲方接线到二次插件件上。这样也省了很大的一部分费用。但这样的话,二次静插接件始终处在受力的状态,抽屉的动静触头容易接触不良。时间长了,不出问题才怪呢。
回复
硕硕
2013年07月13日 09:07:11
7楼
fangqing_163 发表于 2013-7-12 17:28 厂家MNS和GCK电气柜的质量,无非就是在柜体的加工精度和元器件、一二次线的安装上。而加工精度主要在成套厂 …
回复
snowy0jmj
2013年07月15日 15:12:46
8楼
fangqing_163 发表于 2013-7-12 17:28 厂家MNS和GCK电气柜的质量,无非就是在柜体的加工精度和元器件、一二次线的安装上。而加工精度主要在成套厂 …受教了,谢谢
回复
小林电气
2013年07月25日 16:09:49
9楼
关键是用料,门板厚度,是不是采用标准配件等
回复
chint2019
2013年07月26日 11:14:05
10楼
回个贴 加个分
回复
dyf9361402
2013年07月27日 12:34:53
11楼
chint2019 发表于 2013-7-26 11:14 回个贴 加个分还有元器件的质量