如果地下室嵌固假定后,刚度比不满足怎么办
amy_guan
amy_guan Lv.3
2013年05月06日 10:55:05
只看楼主

我做的工程 ,地下室嵌固假定后,地下室刚度与地上一层刚度比不满足2倍的关系,改怎么办,是不是按高规3.5.8条,将地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数即可,地下室任然满足嵌固要求吗?

我做的工程 ,地下室嵌固假定后,地下室刚度与地上一层刚度比不满足2倍的关系,改怎么办,是不是按高规3.5.8条,将地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数即可,地下室任然满足嵌固要求吗?
免费打赏
amy_guan
2013年05月06日 10:58:27
2楼
还有问题,是不是嵌固不一定要设置在地下室顶板,最好还是在底板?
回复
建筑的魂
2013年05月06日 11:30:47
3楼
嵌固在基础也行
回复
烽☆火
2013年05月06日 11:39:17
4楼
你可以试试把嵌固端往下
回复
amy_guan
2013年05月06日 13:06:23
5楼
zhangye30000 发表于 2013-5-6 11:30 嵌固在基础也行嵌固基础有何注意事项不
回复
david__kk
2013年05月06日 13:36:53
6楼
如果不满足,就嵌固在基础顶面。
回复
建筑的魂
2013年05月06日 14:13:30
7楼
amy_guan 发表于 2013-5-6 13:06 嵌固基础有何注意事项不抗震墙底部加强范围向下延伸至计算嵌固端
回复
戴维斯
2013年05月06日 14:24:30
8楼
如果不满足,就嵌固端就在基础顶面。
回复
cj200321700
2013年05月06日 14:26:48
9楼
有条件争取顶板嵌固 没条件底板做嵌固
回复
我家晕乎乎
2013年05月06日 16:30:41
11楼
嵌固端往下顺延,不是一定要在地下室顶板做嵌固端
回复
温员外
2013年05月06日 16:43:47
12楼
嵌固端只是个概念设计,不一定要非做不可的。
回复

相关推荐

APP内打开