碰到大项目了,求助
dt604140852
2013年05月06日 10:02:03
只看楼主

开发项目:分6个地块,最高层32层,占地面积约:600多亩,建筑面积住宅约:100万,商业、公寓、酒店、写字楼约100万。负荷概算约多少?进线电压等级?10KV开闭所建几个?先谢了,开闭所是否建在地下,有什么要求?

开发项目:分6个地块,最高层32层,占地面积约:600多亩,建筑面积住宅约:100万,商业、公寓、酒店、写字楼约100万。
负荷概算约多少?进线电压等级?10KV开闭所建几个?先谢了,开闭所是否建在地下,有什么要求?
lingxuct
2013年05月06日 11:06:50
2楼
楼主是做规划的?600X667=40200平方米,住宅的容积率是多少?

按每平方50W计算用电负荷吧。
回复
beingmc
2013年05月06日 11:16:12
3楼
参见国标图集《建筑电气常用数据》04DX101-1第21页进行负荷估算;至于进线电压等级不是由你定的,看供电公司在该地块高空架线电压等级;开闭所根据建筑单体位置、负荷再确定。
回复
electricity
2013年05月06日 23:58:37
4楼
你先建一个220KV的变电站吧。。。
回复
云飘飘
2013年05月07日 07:47:39
5楼
根据建筑电气常用数据估算变压器负荷、根据变压器服务半径估算变电所数量,一般情况下变电所设置在地下室。
回复
lingxuct
2013年05月07日 08:30:15
6楼
electricity 发表于 2013-5-6 23:58 你先建一个220KV的变电站吧。。。不会吧?100万平方米,按每平方米50W计算,只有5000万W,就是5万KW,还上220KV吗?
回复
黑铁匠
2013年05月10日 06:19:14
7楼
beingmc 发表于 2013-5-6 11:16 参见国标图集《建筑电气常用数据》04DX101-1第21页进行负荷估算;至于进线电压等级不是由你定的,看供电公司 …顶,对于开闭站的位置,每个地方的要求不一样,要咨询供电局才行
回复
dalijiang
2013年05月10日 08:58:44
8楼
在供电局商量着办
回复