请问在设计室外消防给水环网时,环网流量是仅考虑室外消防用水量及生活用水量,还是要加上室内消防用水量?
请问在设计室外消防给水环网时,环网流量是仅考虑室外消防用水量及生活用水量,还是要加上室内消防用水量?
2楼
如果室内消防系统设有消防水池那么室外环管只考虑室外消防用水量和生活用水量。
只有在室内消防也是从室外环管直接连接,或者室内消防水泵直接从室外环管上吸水时才考虑室内消防水量。
回复
3楼
如果室内消防系统设有消防水池那么室外环管只考虑室外消防用水量和生活用水量。
只有在室内消防也是从室外环管直接连接,或者室内消防水泵直接从室外环管上吸水时才考虑室内消防水量。
回复
4楼
没有做消防水池的话,那肯定是要满足室内外消防总用水量
回复
5楼
主要考虑环网承担哪些用途。
回复
6楼
高规条文解释:
7.3.6本条对原文的修改。对室外消火栓的数量和位置提出要求。
室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量。
其中包括室外、室内两部分,室外部分需保证本规范第
7.2. 2条规定的消火栓给水系统室外消防用水量,以每台解放牌消
防车常出2支口径19mm水枪,每台消防车用水量在10~15L/s之间。1台消防车需占用1 个消火栓,
因此,每个消火栓的供水量按10~15L/s计算。例如,室外消防用水量为30L/s,
每个消火栓的出水量按其平均数13L/s计算,则该建筑物室外消火栓数量为
30÷13=2.3个。即需采用三个消火栓(一般情况下,应设备用消火栓)。
室内部分即消防车从室外消火栓取水通过消防车水泵接至水泵接合器,
每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,每个水泵接合器占用1台消防车和1个室外消火栓,需供水的水泵
接合器数按本规范第6.2.2条规定的消火栓给水系统室内消防用水量和自动喷水灭火系统用水量之和计算。
消火栓为便于消防车使用,要求沿消防车道均匀布置。如能布置在路边高层民用建筑一侧,
可避免灭火时消防车碾压水带引起水带爆裂的弊病。
为便于消防车直接从消火栓取水,故消火栓距路边的距离不宜大于2m。
消火栓周围应留有消防员的操作场地,故距房屋外墙不宜小于5m。同时,为便于使用,规
定了消火栓距被保护建筑物,不宜超过40m。 为节约投资,同时也不影响灭火战斗,
规定在上述范围内的市政消火栓可以计入建筑物室外需要设置消火栓的总数内。
如果按这条条文解释的话如果不计入室内消防用水量好像有说不通。
PS:室内设有消防水池。
回复
7楼
个人认为,如果设有室内消防水池且设有取水口,消防车可通过取水口取水接到室内消防系统,这种情况下,室外消防环网可不考虑室内消防用水量,否则就要考虑。
回复
8楼
同意二楼,:):)
回复
9楼
这个应按建筑物消防给水系统的设计情况来定.
回复