关于污水检查井形式选择的问题
zhangyu1ren
2004年11月12日 14:41:20
只看楼主

盖板式和收口式污水检查井作用有什么不同,各用在什么地方?

盖板式和收口式污水检查井作用有什么不同,各用在什么地方?
免费打赏
飞鱼
2004年11月12日 23:46:08
2楼
我也想知道
我还想知道,砖砌和混凝土检查井分别用在什么情况下,谢谢
回复
chengws
2004年11月15日 11:19:56
3楼
盖板式和收口式污水检查井适用的管径大小不同,上到一定的管径时检查井就采用盖板式样
砖砌和混凝土检查井主要是承受力的问题,砖砌结构不能满足时就采用钢混,比如井深达到一顶的深度,每个地方要求不同
回复
zhangyu1ren
2004年11月15日 15:53:25
4楼
根据国标02S515来看,盖板式和收口式不是按管径定的啊!而是上到一定的管径污水井由圆形变成方形。
回复
飞鱼
2004年11月17日 14:11:23
5楼
是啊,多大直径的检查井都有收口和盖板式两种
不过我一般都用收口式,盖板式不知何时用??
回复
chenhowcool
2004年11月17日 19:44:09
6楼
呵呵
我是通用,看领导的意思做
回复
lekay
2004年11月18日 10:50:21
7楼
盖板式的在北方比较适用,在一侧设置钢筋爬梯上下.
而在南方,由于天气比较潮湿,爬梯很容易腐蚀,常有人摔伤.维修都自带竹梯上下
而且现在疏通管道的设备较多,不一定要人下去,故在南方都用收口式.
还有一个特点就是收口式较为经济,没有钢混结构.
回复
飞鱼
2005年07月03日 00:44:41
8楼
多谢楼上的高人!!受教了!!!
回复
xyy47
2005年07月04日 14:47:44
9楼
盖板式主要用在管子埋设比较浅,也就是管子覆土厚度比较小,一般在检查井没办法收口的情况下用盖板式
回复
飞鱼
2005年07月05日 12:18:53
10楼
看图集上没有对使用盖板或收口式的埋深作规定呀?

另外,什么情况下检查井无法收口?
回复
xyy47
2005年07月05日 12:46:02
11楼
把图集的内容再认真看一下吧
回复

相关推荐

APP内打开