求助PT爆炸的原因
zhiyuanyan3
2013年05月03日 10:10:23
只看楼主

我的一个项目发生了PT爆炸,事故发生后我高压室的馈线柜及进线柜都没有分闸。而是上一级变电站跳闸了,接到变电站的通知是他站内显示C相接地。我到了现场后进行故障排查,分段做绝缘测试只发现出线的一台变压器低压侧C相接地了。附图

我的一个项目发生了PT爆炸,事故发生后我高压室的馈线柜及进线柜都没有分闸。而是上一级变电站跳闸了,接到变电站的通知是他站内显示C相接地。我到了现场后进行故障排查,分段做绝缘测试只发现出线的一台变压器低压侧C相接地了。附图

DSC06400.JPG

免费打赏
showin3690
2014年10月27日 20:06:50
52楼
fy17821349 发表于 2013-5-10 11:58 那是二次公共端接地,一次是不接地。谐振不是谐波,谐振怎么产生的你可以查下电工书籍,中性点不接地,电 …很多人把PT爆炸归结为谐振,谐振到底有多大威力使PT可以爆炸,同母线下一班还有干式变压器,谐振就不会把它给炸了?
回复
qq_1406881020620
2014年10月27日 20:18:19
53楼
感谢分享,感谢金币
回复
电气奇才
2014年10月27日 21:13:50
54楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2014-10-27 21:19 编辑 showin3690 发表于 2014-10-27 20:00 恩 ,如果是10KV系统的话PT要选10KV/100V的,对么是这样的,三相3——35KV不接地系统在发生单相接地时,非接地相电压由相电压升高为线电压,所以为了避免这种故障状态下电压互感器被击穿,10KV配电系统中,电压互感器的额定长时间绝缘电压应按照12KV选择,如果电压互感器高压侧三相Y接,额定电压按照10.5/1.732KV选即可;如果高压侧三相D接,额定电压按照10KV选;如果高压侧按照单相线电压接,就选额定电压10KV,总之,既要满足电压变比,也要满足额定电压和额定绝缘电压。:lol:lol:lol
回复
showin3690
2014年10月27日 22:30:38
55楼
myqinpeng 发表于 2014-10-27 21:13 是这样的,三相3——35KV不接地系统在发生单相接地时,非接地相电压由相电压升高为线电压,所以为了避免这 …高压侧星接时还按照10.5/1.732选?那单相接地时候还不是承受线电压还有一次不是有保险么,起不到作用?
回复
showin3690
2014年10月27日 22:35:35
56楼
myqinpeng 发表于 2014-10-27 21:13 是这样的,三相3——35KV不接地系统在发生单相接地时,非接地相电压由相电压升高为线电压,所以为了避免这 …大部分10KV柜PT都是12/42/75吧
回复
西西第一号
2014年10月28日 08:55:12
57楼
好久的话题了
回复
江东游
2014年10月28日 10:50:14
58楼
C想不完全接地吧?!
回复
电气奇才
2014年10月29日 20:29:23
59楼
showin3690 发表于 2014-10-27 22:30 高压侧星接时还按照10.5/1.732选?那单相接地时候还不是承受线电压还有一次不是有保险么,起不到作用?高压Y接时,三相电压互感器的每一相绕组承受的实际工作电压只有10/1.732KV,所以选三个额定电压10/1.732KV单相电压互感器星接即可,当然你也可以按照额定工作电压10KV选,这样绝缘配置就高了,这样费用可能要高一点,不过一分钱一分货,能满足实际要求即可,我说的都是一些给老板省钱并满足基本要求的方法:lol:lol:lol
回复
电气奇才
2014年10月29日 20:41:44
60楼
showin3690 发表于 2014-10-27 22:35 大部分10KV柜PT都是12/42/75吧对呀,10KV是额定工作电压,12就是额定长时绝缘电压12KV。42KV、75KV都是不同情况下的短时间的可以承受的冲击电压:lol:lol:lol
回复
电气奇才
2014年10月29日 21:02:31
61楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2014-10-29 21:09 编辑 showin3690 发表于 2014-10-27 22:30 高压侧星接时还按照10.5/1.732选?那单相接地时候还不是承受线电压还有一次不是有保险么,起不到作用?绝缘电压按照12KV选就可了,实在不行去电压互感器厂专门定制额定电压6.6kV,额定绝缘电压12KV的互感器即可,再说了,电压互感器又不是纸糊的,哪能说坏就坏呢,即使坏了那坏了再说呗,坏了再换个新的呗,如果一百年不坏那多少电压互感器厂将倒逼呢,所以做事不能吹毛求疵,要抓住主要矛盾,继电保护等保护只是服务于那万分之一的故障状态的,如果绝缘一直良好,并且没有其他故障,就不会故障动作,所以呀处理好当前20年之内的事情就可以了,想的多没用,如果一直不出故障,当老板的还觉得花钱雇你个搞技术的有点多余,简单说吧,如果一直不出故障,那么技术高的和技术低的在老板眼里就永远都是一样的,当然如果你是一个不折不扣的追求完美主义者,那就另当别论了:lol:lol:lol
回复