求助PT爆炸的原因
zhiyuanyan3
2013年05月03日 10:10:23
只看楼主

我的一个项目发生了PT爆炸,事故发生后我高压室的馈线柜及进线柜都没有分闸。而是上一级变电站跳闸了,接到变电站的通知是他站内显示C相接地。我到了现场后进行故障排查,分段做绝缘测试只发现出线的一台变压器低压侧C相接地了。附图

我的一个项目发生了PT爆炸,事故发生后我高压室的馈线柜及进线柜都没有分闸。而是上一级变电站跳闸了,接到变电站的通知是他站内显示C相接地。我到了现场后进行故障排查,分段做绝缘测试只发现出线的一台变压器低压侧C相接地了。附图

DSC06400.JPG

免费打赏
zhiyuanyan3
2013年05月09日 16:47:41
42楼
juju-snz 发表于 2013-5-8 16:29 版主说的对,这是两个事故。我想问问,你供电的负荷是什么性质的负荷?我的供电只有一路馈线供电250KVA的变压器给一台35KW的水泵工作,只是有一个特点是柜子离水泵站的距离有1500米的架空线。变压器在泵站。
回复
fy17821349
2013年05月10日 10:29:14
43楼
本帖最后由 fy17821349 于 2013-5-10 10:35 编辑 zhiyuanyan3 发表于 2013-5-9 16:34 myqinpeng工程师这样的分析我认为是很合理的,耐压降低就意味着成本降下很多。大家也看到现场爆炸的后的P …PT的线都是这么这么细的,等于一个变压器,但只是给仪表装置计量的,容量有限一般极限容量也就1000VA,线粗的话可以改名叫变压器了。计量PT的都是VV接线的,他直接承受线电压,由于中性点不接地,所以不存在谐振,也不存在过压危险。再说10KV为什么要搞成中性点不接系统,因为提高绝缘带来的成本并不大,不像超高压那样。半绝缘和全绝缘的PT差价也就百来块吧,不超过500块,对于一个大工程几乎忽略不计,但带来的稳定性是不可比较的。
回复
zhiyuanyan3
2013年05月10日 11:42:27
44楼
fy17821349 发表于 2013-5-10 10:29 PT的线都是这么这么细的,等于一个变压器,但只是给仪表装置计量的,容量有限一般极限容量也就1000VA,线 …F工说的计量PT是VV接的两个线圈那是没错的,但是我看了图纸他们的公共端是已经接地了。至于你说的这种接法不会产生谐波我不知道是为什么。
回复
fy17821349
2013年05月10日 11:58:20
45楼
zhiyuanyan3 发表于 2013-5-10 11:42 F工说的计量PT是VV接的两个线圈那是没错的,但是我看了图纸他们的公共端是已经接地了。至于你说的这种接法 …那是二次公共端接地,一次是不接地。谐振不是谐波,谐振怎么产生的你可以查下电工书籍,中性点不接地,电容电流的路径断了,也就不会产生谐振了。
回复
zhiyuanyan3
2013年05月10日 15:19:16
46楼
fy17821349 发表于 2013-5-10 11:58 那是二次公共端接地,一次是不接地。谐振不是谐波,谐振怎么产生的你可以查下电工书籍,中性点不接地,电 …谢谢f工了!
回复
电气奇才
2013年05月11日 12:48:49
47楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-5-11 12:52 编辑 fy17821349 发表于 2013-5-8 12:19 你好,你所说的3.6KV其实就是半绝缘PT,高压一次侧只有一个接线柱,它的另一端是和低压测连着一起的,它只 …其实现在社会是市场经济,每个人都心知肚明,如果你把这个互感器设计的100年不坏(当作百年大计),而且绝缘成本上升,你说一个节省500元绝缘费用,厂家生产的不是一个,那是成千上万,那要节省多少钱?100年不坏,中国那么多的互感器厂家生产的产品卖给谁???此行业的人还不得饿死,这明显的破坏了资本市场中商品需求这个环节,严重点会导致后面生产的商品过剩诱发经济危机,很多人会因为工厂生产的产品卖不出而失业,所以资本市场说顾客是上帝!所以在不违反大的原则下,由于经济秩序的影响,行业内部形成的共识是合理的,这正如人从出生就走向了死亡的一条不归路,互感器也一样,它也要衰老死亡!随着线路绝缘的老化它有一天绝缘击穿爆掉!爆掉了你新生产的互感器才会有买家:lol,这样选是经济的原因,还有就是它在线路非故障情况下可以可靠运行!
回复
zhiyuanyan3
2013年05月17日 17:28:57
48楼
市场经济好!人人能吃饱!
回复
showin3690
2014年10月27日 19:53:33
49楼
fy17821349 发表于 2013-5-4 12:49 C相接地,低压接地总开不一定会跳闸,速断保护不了线路全长。你这个是不是高压C相接地了,然后你的互感器 …用四个PT是不是会好点
回复
showin3690
2014年10月27日 19:54:16
50楼
myqinpeng 发表于 2013-5-5 17:48 个人认为之所以电压互感器爆炸,是因为过电压造成的,我们现在的大部分电气技术人员选择电压互感器时每相的 …中性点再加个PT会好点么
回复
showin3690
2014年10月27日 20:00:44
51楼
myqinpeng 发表于 2013-5-6 20:05 嗯,你说的很对。我的建议是6KV系统,PT每相绝缘电压不选3.6KV的互感器,而是直接选取额定电压6KV,绝缘电 …恩 ,如果是10KV系统的话PT要选10KV/100V的,对么
回复