求助PT爆炸的原因
zhiyuanyan3
2013年05月03日 10:10:23
只看楼主

我的一个项目发生了PT爆炸,事故发生后我高压室的馈线柜及进线柜都没有分闸。而是上一级变电站跳闸了,接到变电站的通知是他站内显示C相接地。我到了现场后进行故障排查,分段做绝缘测试只发现出线的一台变压器低压侧C相接地了。附图

我的一个项目发生了PT爆炸,事故发生后我高压室的馈线柜及进线柜都没有分闸。而是上一级变电站跳闸了,接到变电站的通知是他站内显示C相接地。我到了现场后进行故障排查,分段做绝缘测试只发现出线的一台变压器低压侧C相接地了。附图

DSC06400.JPG

免费打赏
showin3690
2014年11月03日 10:44:17
62楼
myqinpeng 发表于 2014-10-29 21:02 绝缘电压按照12KV选就可了,实在不行去电压互感器厂专门定制额定电压6.6kV,额定绝缘电压12KV的互感器即可 …哈,这点职场之术还是很受用的。只是想搞明白爆炸原因而已,相比之下CT故障怎么那么低。你说的我都晕了:如果我选10/1.732的PT发生单相接地还是会爆吧?
回复
showin3690
2014年11月03日 10:49:18
63楼
图中黄色柱子不是一次消谐么?
回复
showin3690
2014年11月03日 10:57:42
64楼
myqinpeng 发表于 2014-10-29 21:02 绝缘电压按照12KV选就可了,实在不行去电压互感器厂专门定制额定电压6.6kV,额定绝缘电压12KV的互感器即可 …很多人把原因推到谐振上,请问谐振发生时是否只在PT内部升高电压,如果不是的话避雷器是干什么用的限制不了么
回复
电气奇才
2014年11月03日 22:46:17
65楼
谐振电压没有雷电压幅值高,所以呀避雷器不会动作的,新型避雷器其实是压敏电阻,要很高的电压才能使其击穿变成低阻导通释放状态,个人观点,因供参考
回复
tianmennanhai
2014年11月04日 14:01:04
66楼
我们电厂的空预器接地,把保安1段三相PT全暴了
回复
showin3690
2014年11月09日 09:32:49
67楼
tianmennanhai 发表于 2014-11-4 14:01 我们电厂的空预器接地,把保安1段三相PT全暴了PT什么型号,接线方式?
回复
showin3690
2014年11月09日 09:34:21
68楼
myqinpeng 发表于 2014-11-3 22:46 谐振电压没有雷电压幅值高,所以呀避雷器不会动作的,新型避雷器其实是压敏电阻,要很高的电压才能使其击穿 …避雷器放电也就两万五六吧
回复
电气奇才
2014年11月09日 14:42:47
69楼
showin3690 发表于 2014-11-9 09:34 避雷器放电也就两万五六吧个人观点仅供参考
回复

相关推荐

APP内打开