急,风速问题
tianlisb
tianlisb Lv.3
2013年05月03日 08:56:00
来自于通风排烟
只看楼主

一个电子车间焊锡线排烟工程,采用的是长约200mm、小口是70mm,大口是180mm的喇叭状吸烟罩共90个,小口用70mm的软管连接到支抽风管。现在大罩口边(直径180mm处)的风速是1.3米/秒 ,客户要求要达到8米/秒,这个要求可能实现吗?本人没什么 文化也没学过设计?平时就接点小抽风做。希望各位做设计的帮我分析解答一下,万分感谢。

2013年05月11日 16:26:23
13楼
没有懂你的意思,按照你的现在的情况,罩口风速1.3m/s 已经足够满足风管内的风速8m/s的要求。如果要求你的罩口风速为8m/s,那你的70mm管内的风速为52.9m/s那根本是不可能的.你的管道与风机全部要重新设计更换.建议你走别的方式同客户沟通,是不是客户有别的意思/
回复
520小羊羔
2013年05月13日 23:17:13
14楼
只要风量满足设计要求,就可以了,楼上说的问题对,是不是客户有别的什么意思!
回复
wasd6195916
2013年05月14日 11:44:21
15楼
非常详细,好东西
回复
shengyuank
2013年05月14日 14:09:40
16楼
更换一台风机试下,根据风速、风管截面积推算出风量,然后采购一台满足要求的风机