急,风速问题
tianlisb
tianlisb Lv.3
2013年05月03日 08:56:00
来自于通风排烟
只看楼主

一个电子车间焊锡线排烟工程,采用的是长约200mm、小口是70mm,大口是180mm的喇叭状吸烟罩共90个,小口用70mm的软管连接到支抽风管。现在大罩口边(直径180mm处)的风速是1.3米/秒 ,客户要求要达到8米/秒,这个要求可能实现吗?本人没什么 文化也没学过设计?平时就接点小抽风做。希望各位做设计的帮我分析解答一下,万分感谢。

2013年05月03日 09:08:41
2楼
:)头痛,遇到这样的无赖客户。
回复
云飘飘
2013年05月05日 07:40:52
3楼
根据风量、风管截面计算风速。
回复
dearsutao
2013年05月05日 15:56:32
4楼
提高风量,或者减小截面积,就可以提高风速,但是风速快了,阻力就会增大!
回复
xiamingyue0422
2013年05月06日 10:02:24
5楼
这种风速要求应该是跟他们工作性质有关的,要求你风速就减小百叶面积啦
回复
zzm999999
2013年05月07日 09:47:47
6楼
你的1.3m/s是罩口风速,业主的8m/s是风管内的风速。都是对的。
焊烟排风就是这样的。
回复
erlingsan
2013年05月07日 12:25:57
7楼
楼上正解!
回复
aionyu
2013年05月07日 18:50:32
9楼
楼下精彩继续~~
回复
wangxiaoguai930
2013年05月08日 11:31:19
10楼
:handshake
回复
youv179
2013年05月10日 15:55:39
11楼
如果你风管有8米的风速就可以了啊。
回复
hw320324
2013年05月11日 07:59:12
12楼
顶一下,学习了。
回复

相关推荐