别墅住宅的单户用电负荷如何确定?同时使用系数如何确定?分户空调、燃气采暖。
别墅住宅的单户用电负荷如何确定?同时使用系数如何确定?分户空调、燃气采暖。
2楼
个人觉得你可以按照技术措施的P15页,公寓的用电指标算!我们做的一般是按照12KW 算的
回复
3楼
这个问题同样存在疑惑,目前对于别墅的配电设计好像没有明确的要求,我们这省公司给的文件是独栋别墅根据实际用电需求配置,但这个需求可大可小。四层的别墅带地下室五层不知层与层之间是否也考虑同时系数,期待高人解答。
回复
4楼
单栋别墅建议不考虑需用系数,否则每户20KW,30KW的用电负荷打了系数以后就没有意义了;我现在想知道的是别墅区里8户,16户、24户的同时系数怎么取,涉及到支干线、干线的开关导线的选择,另外还有小区变压器的容量选型等。
回复
5楼
cuijiahong8028 发表于 2013-5-2 17:16 个人觉得你可以按照技术措施的P15页,公寓的用电指标算!我们做的一般是按照12KW 算的参考公寓的容量就太小了,公寓的同时系数应该和住宅差不多,不适用于别墅。
回复
6楼
同意楼上观点。另外,查了下北京地区的设计技术细则,没有关于别墅同时系数的描述。
等待同样问题解答。:)
回复
7楼
gzh1105 发表于 2013-5-3 08:44 单栋别墅建议不考虑需用系数,否则每户20KW,30KW的用电负荷打了系数以后就没有意义了;我现在想知道的是别 …按照面积分档参考住宅的系数选取可以不?
回复
8楼
另外有些省市对别墅类好像有具体的规定
也可以参考一下
回复
9楼
住宅和别墅的单位平米内居住人口的密度差太多,所以负荷计算和系数选取不可参考。
回复
10楼
前段时间做的别墅 光空调室外机就22Kw
回复
11楼
这么久了还是没有确切的回答,我准备4户取0.80, 8户取0.70, 12户取0.60,18户取0.50,24户取0.40,你们有异议吗?
回复