本帖最后由 mantou1hao 于 2013-5-2 17:01 编辑 本人设计的某框架结构工程,主体结构验收时发现框架梁跨中有竖向贯穿裂缝,从现象看明显为抗弯能力不够。 当时施工单位、建设单位均怀疑是我设计方责任。后委托其它甲级设计院及省质监总站对工程、图纸进行检测、分析。结果为:图纸设计无任何责任问题,混凝土强度等级符合设计要求(回弹法),最大裂缝宽度约为0.20mm(裂缝测宽仪)。裂缝成因为混凝土收缩应力作用产生。建议须补强加固。
本人设计的某框架结构工程,主体结构验收时发现框架梁跨中有竖向贯穿裂缝,从现象看明显为抗弯能力不够。
当时施工单位、建设单位均怀疑是我设计方责任。后委托其它甲级设计院及省质监总站对工程、图纸进行检测、分析。结果为:图纸设计无任何责任问题,混凝土强度等级符合设计要求(回弹法),最大裂缝宽度约为0.20mm(裂缝测宽仪)。裂缝成因为混凝土收缩应力作用产生。建议须补强加固。
我现在有两点疑问:1、裂缝肉眼明显可见,为何最大裂缝宽度仅为0.20mm;2、规范规定“室内正常环境的结构构件最大裂缝宽度限值为0.3mm”,而最大裂缝宽度仅为0.20mm,该工程何须补强加固。