本帖最后由 wwlwyq 于 2013-5-2 11:41 编辑 1 怎样将内外机处于不同的楼层连在一起,看了演示文件,用基点复制还是连不起来,连不起来主要的问题是,画好的管径不会自动调整。管径手动调整后生成的材料表会有多种管径 2、比如像全新风机一样的,一对一的系统是不是不能用多联机来画,

本帖最后由 wwlwyq 于 2013-5-2 11:41 编辑

1 怎样将内外机处于不同的楼层连在一起,看了演示文件,用基点复制还是连不起来,连不起来主要的问题是,画好的管径不会自动调整。管径手动调整后生成的材料表会有多种管径
2、比如像全新风机一样的,一对一的系统是不是不能用多联机来画,

a.JPG


b.JPG

cryogen
2013年05月02日 13:47:35
2楼
你一层是不是没有室内机?只是室外机在一层放置是吧?你可以这样:这个按照一层来计算,室内机和冷媒管的标高是实际标高,然后再与室外机进行设备连管。最后进行计算就行了。
回复
wwlwyq
2013年05月02日 19:07:29
3楼
收到 谢谢!继续学习中,
两个图是两个问题,我还在学习中,可能问的也不够专业,当然任何软件都不是万能的
第一个图我是简化了,实际一层有10多个外机,楼层也有6层。室外机进行设备连管,除连接设备的这段管外,其它管径不会自动转成室外机的对应管径,这样就要每段管去调管径,而手动调整的管径和设备上管径小数位数不同(这一点倒是可以在设备维护里把设备管径调整就可以)。由于内机连不到外机,计算结果中的冷媒添加量也会不准确。
第二个图主要是想问多联机里是不是至少要有两个以上的内机,即便是同一层,只有一个室内机的系统(如全新风),多联机 系统计算 就识别不了。
回复
cryogen
2013年05月03日 09:37:32
4楼
1、室外机到第一分歧管是按照室外机的管径走,室内机到分歧管是按照室内机的接管管径走,只有中间的管径是进行累加计算得到的。2、对于一个室外机带一个室内机的情况,我首先要问下啥情况下会出现?另外室内机室外机接管都是确定的那有什么可算的吗?