这是前两天加班时,到配电房看那里的工人检修配电开关时看到的。导电膏能像这样涂在抽屉式配电空气开关的触点上的使用方法是正确的吗?由于对配电房这一块不是很了解,以前用导电膏都是用在接线端子上,端子两面叠合后,压上螺丝,导电膏起到保护作用。像抽屉式开关这种抽插件,当触点推入时,会不会把导电膏全部挤出去啊,而且看来起来涂得还挺厚的。
好像是用在断开后打磨过的接头处
本人无实践经验,随便说的。。。
回复
3楼
感觉涂得有点多。
回复
4楼
导电膏的正确使用首先用细锉锉去接触面的毛刺,并用砂纸将接触面研磨平整,然后用去油剂除去表面上 的油污,用细钢丝刷除去表面氧化膜,再用干净的棉纱蘸酒精将接触面擦拭干净,等表面干燥以后,先预涂0.05~0.1mm厚的导电膏,将导电膏抹平,刚能覆盖接触面为宜,并用铜丝刷轻轻擦拭,然后除去膜层,擦拭表面、重新涂敷0.2mm厚的导电膏,最后将接触面叠合,用螺栓紧固即可。经过我们几年的实践和摸索,接触面必须先认真处理,再涂敷导电膏,这样做的接头较成功,实际运行中效果很好。
值得注意的是,导电膏并非良导体,它在接触面上的导电性是借“隧道效应”实现的,所以导电膏在接触面不可涂得太厚,否则会大大影响效果。
回复
5楼
图中涂太多了,既浪费材料,又达不到预期效果,缩小爬电间隙,有可能造成相间短路。
回复
6楼
涂成这样子肯定是过多了,等运行电流大温度高时都到处流淌了。导电膏的作用只是减少触头进出时的磨擦以及接触不良引起发热。
回复
7楼
导电性能的好坏主要依靠两个接触体本身的接触面的大小,接触膏只是润滑和填补接触面的之间无法避免的少量空隙,导电性能也不及金属本身,所以接触膏是不能代替接触体起主导作用,其涂抹厚度以尽可能的薄为好。
回复
8楼
涂得过多了
回复
9楼
虽然配电房这一块我没有负责,但是那天因为停电检修,而车间需要用电,所以到配电房去看了一下。
在这之前我还查询了一下导电膏的使用方法,正如 jiaojianlei 所说的,我也感觉这种用法存在“改进”的空间。但是都是两个都快要退休了的老师傅与一个电房的主管在做这事,我也只能小声问了一下,不好过多说什么,反正运行一天了,还没有发现问题。
回复
10楼
1.图中的导电膏太多了,好象是装修的“给墙上刮腻子”。
2.触头上不宜涂导电膏,否则影响触头分断时的灭弧,反而会使触头烧蚀。
回复