布置少量剪力墙的框架结构疑问
逗比的小宝
2013年05月01日 12:31:50
来自于PKPM
只看楼主

最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,pkpm电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。

最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,pkpm电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。
QQ截图20130501120210.jpg
QQ截图20130501120224.jpg



QQ截图20130501120210.jpg


QQ截图20130501120224.jpg

逗比的小宝
2013年05月01日 13:12:42
2楼

补充一下,设置的剪力墙是厚250mm,长2100mm的,在楼梯间两侧布置,每侧的两端布置。。。
结构布置是长93米,宽12米,总共有三个楼梯间,也就是总共有12片250*2100的墙
回复
sapl
2013年05月03日 12:56:36
3楼
按照框剪结构计算、框架部分的抗震等级轴压比等按框架结构控制。
回复
zhuziqian870517
2013年05月04日 10:02:26
4楼
你又没有短肢墙,当然没有短肢墙弯矩,按剪力墙抗震等级同框架计算出图,还有,你93m长的框剪结构设缝了吧?
回复
逗比的小宝
2013年05月07日 22:17:19
5楼
zhuziqian870517 发表于 2013-5-4 10:02 你又没有短肢墙,当然没有短肢墙弯矩,按剪力墙抗震等级同框架计算出图,还有,你93m长的框剪结构设缝了吧? …没有设缝,老师说的留出来后浇带就可以了,建模的时候不用考虑后浇带的
回复
逗比的小宝
2013年05月07日 22:20:01
6楼
sapl 发表于 2013-5-3 12:56 按照框剪结构计算、框架部分的抗震等级轴压比等按框架结构控制。是不是框架部分的轴压比也得按照纯框架的轴压比计算?还有就是查规范的时候高度是不是用整体结构的高度,因为我的结构有一个塔楼,算上塔楼高度的话正好比25m大一点点,谢谢你了
回复
zhuziqian870517
2013年05月08日 08:18:55
7楼
z767850299 发表于 2013-5-7 22:20 是不是框架部分的轴压比也得按照纯框架的轴压比计算?还有就是查规范的时候高度是不是用整体结构的高度, …框架部分的轴压比你查阅抗规6.1.3,房屋高度查查抗规6.1.2的条文说明就知道了