有关事故照明
湖南李玲
2007年09月06日 11:09:20
来自于照明工程
只看楼主

请问各位同行,在一个照明回路中,有三个灯具是由一个单极开关控制,其中一个又接了事故照明电源,当正常照明电源断电后,这个接了事故照明电源灯具会相应的发光,那么其它两个也会亮吗 ?如果要采用正常照明回路中的灯具兼作为事故照明,该如何接线。

请问各位同行,在一个照明回路中,有三个灯具是由一个单极开关控制,其中一个又接了事故照明电源,当正常照明电源断电后,这个接了事故照明电源灯具会相应的发光,那么其它两个也会亮吗 ?如果要采用正常照明回路中的灯具兼作为事故照明,该如何接线。
免费打赏
gdx8785
2007年09月06日 11:32:24
2楼
你的叙述不是很明白,"其中一个又接了事故照明电源""事故照明电源灯具"是什么意思呢?
应急照明应采用专用回路
回复
湖南李玲
2007年09月06日 12:31:26
3楼
事故照明应结合正常照明统一布置,通常利用正常照明灯的部分或全部作为事故照明,故障时进行电源转换。
也就是在正常照明灯具的一部分又兼做事故照明,在正常是由正常电源供电,事故时由事故照明电源供电,应急照明不等同于事故照明,所以事故照明不要求非要专用回路的。
回复
gdx8785
2007年09月06日 13:09:52
4楼
《民规》11.3.2.1 :应急照明包括备用照明(供继续和暂时继续工作的照明),疏散照明和安全照明