框架填充墙拉结筋的植筋施工方法
baoqi365
baoqi365 Lv.7
2013年04月28日 14:01:47
来自于建筑施工
只看楼主

框架填充墙拉结筋的植筋施工方法从表面看施工方法既保证了拉结筋的准确位置,又方便了施工,是一种理想的施工方法,但是我们冷静地思考后会发现在以下几个方面的问题: 1、抗震设计规范中规定填充墙的拉结筋应从框架混凝土柱“预留”出,一些标准图集中标注的拉结筋是从混凝土柱、墙中预埋出,其目的就是要确保拉结筋与柱的可靠拉结。平常情况下,拉结筋在整个结构体系中所起的作用不像框架柱、梁受力筋那么明显、主动,但当地震出现时,它对填充墙的案例性就将直至至关重要作用,纯然是一受力筋,因此这种植筋方法一定要有成熟的设计依据、可靠的锚固材料、完善的施工措施做保证。

框架填充墙拉结筋的植筋施工方法

从表面看施工方法既保证了拉结筋的准确位置,又方便了施工,是一种理想的施工方法,但是我们冷静地思考后会发现在以下几个方面的问题:
1、抗震设计规范中规定填充墙的拉结筋应从框架混凝土柱“预留”出,一些标准图集中标注的拉结筋是从混凝土柱、墙中预埋出,其目的就是要确保拉结筋与柱的可靠拉结。平常情况下,拉结筋在整个结构体系中所起的作用不像框架柱、梁受力筋那么明显、主动,但当地震出现时,它对填充墙的案例性就将直至至关重要作用,纯然是一受力筋,因此这种植筋方法一定要有成熟的设计依据、可靠的锚固材料、完善的施工措施做保证。
2、目前使用的一些化学锚固剂主要是环氧树脂一类,其脆性较强,当其受外力挠动后易变酥,大大降低它与混凝土及钢筋的粘结力。由此不难设想,当地震出现时,填充墙受到地震波的作用,拉结筋要承受垂直它的平面内剪切力的往复作用,锚固剂受到挠动而变酥,不可能再保证拉结筋与混凝土柱的可靠连接,也就无法满足承受拉力的要求。
3、化学锚固剂毕竟是一种化学固结剂,它具有一定的时效性,即随着时间变化,它的一些化学性能发生变化,而不像混凝土那样有着永久的稳定性。我们知道一般建筑的使用寿命在50年-70年或更长,如果施工中,我们只是通过拉拔试验法到拉力值的要求,就肯定它能满足设计要求和案例保证,那么建筑工程在使用几十年后随着化学锚固剂的变化,它还能保证拉结筋达到案例要求?显然是不能肯定的。 我们知道,化学锚固剂在我们建筑工程中确实留下了它的身影,如混凝土构件加固植筋、隧道坑壁插筋等。但不难看出这些锚固剂的运用都有一个共同特点:只是受力构件施工中的一种起非永久性作用的辅助施工措施,在构件中并不起主导受力作用,与填充墙拉结筋充当的角色截然不同。
甲方施工员
2013年04月30日 10:17:02
2楼
拉墙筋预留的话,柱墙模板就太不好搭设了,板面上全是窟窿
回复
小星星闪闪
2013年05月02日 20:39:18
3楼
力工呆仔强 发表于 2013-4-30 10:17 拉墙筋预留的话,柱墙模板就太不好搭设了,板面上全是窟窿这个倒是,不过楼主说的也有理
回复
lvhx1983
2013年05月02日 21:01:52
4楼
只能改善提高植筋技术,才能保证植筋的施工质量。施工现场感觉植筋的效果基本不好,几乎起不到什么作用,拉拔试验也是形式而已!
回复
liyanbin20
2013年05月02日 21:15:05
5楼
同意,基本拉拔实验就是一个形式
回复
天三
2013年05月03日 08:23:21
6楼
天津市已经禁止化学植筋了。
回复
土木清风
2013年06月03日 12:45:03
7楼
锚固强度能满足要求,植筋技术已运用很多年了,还是比较成熟的。
回复
weike2013
2013年08月10日 08:05:50
8楼
下载下啦看看 再说
回复
oldmrfun
2013年08月10日 08:49:26
9楼
楼主好人,,谢谢分享 。。。。
回复
yygzxth2006
2013年08月10日 08:57:51
10楼
框架结构填充墙拉结筋从柱子上直接预留,具体操作还是很难实现的,目前还没见过有工地采用这种方法。近年来化学植筋还是一种相对成熟可靠简便的方法,且最新的《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第九章 第29页 9.2.3条明确可以采用化学植筋的方法,老规范上这一条是没有的。当然了,能在结构上方便直接预留的尽量预留,如构造柱。
回复
oyms2018
2013年08月11日 23:09:43
11楼
:victory:哎呦 不错哦