有没有大侠做高层建筑消防泵或自喷泵的扬程选的正好是160米的,管材和阀门的压力都是怎么选的
有没有大侠做高层建筑消防泵或自喷泵的扬程选的正好是160米的,管材和阀门的压力都是怎么选的
2楼
扬程160米,管材可选用压力等级2.5MPa无缝钢管(参见《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008),阀门压力等级也选用2.5MPa。
回复
3楼
关于管材和阀门都需要按照试验压力确定。关于喷淋超过1.0的加0.4MPa即可,消火栓系统的技术措施和验收规范有冲突(加0.4MPa还是乘1.5)。1.6MPa+0.4MPa=2.0MPa即可,乘以1.5的话很大,也不够合理。