风量8100立方米/h,冷量85kw,再热量19kw,加湿量20kg/h,水机,求助大概需要多大的配电柜,风冷模块机及水泵的配电柜大概多大?
风量8100立方米/h,冷量85kw,再热量19kw,加湿量20kg/h,水机,求助大概需要多大的配电柜,风冷模块机及水泵的配电柜大概多大?
2楼
在线坐等帮助
回复
3楼
需要配电的有:
1,风机:风量8100CMH,全压XXXPA。通过公式:功率=1.2*风量(CMH)*压头(PA)/60/6120/0.66/10 求得。如风机全压为800PA,则需要3.7KW(电机为3.7KW,计算需要为3.2KW)。
2,冷量85kw的水机,可以查空调厂家技术资料。估算的话可以按照COP=3,用电量则为28.3KW。
3,再热量19kw,看你考虑用什么再热,用电的话则直接25KW(效率考虑为0.8)。如果采用另外的形式再热,如有蒸汽则不要用电,如热泵机组,可以按照COP=3计算。
4,加湿量20kg/h,看你选用什么加湿,电极电热的加湿,你自己上网查样本就知道用电量了。如果你用湿模加湿,则用电很小。1KW足够。如果使用水淋加湿,则需要计算水泵的用电,这个则需要问专业厂家提供了。
5,水机水泵的用电,需要知道水泵的流量扬程,按照公式:功率=1.1*流量(l/min)*扬程(mAq)/6120/0.66求得.
6,此外,还有自控用电,不会大于5KW。
以上。
回复
4楼
高手啊,厉害
回复
5楼
知道更多一些了
回复
6楼
顶一下 多学习学习
回复
7楼
请问式样的6210/0.66/10各代表什么?谢谢
回复
8楼
eems 发表于 2013-5-30 13:39 请问式样的6210/0.66/10各代表什么?谢谢计算式的一些中间数据,不妨碍计算结果,看起来不是很直观。建议翻教材标准公式计算~
回复
9楼
顶一下 多学习学习
回复
10楼
顶一下 多学习学习
回复
11楼
公式在哪找的呀,想追源
回复