整体建模时楼梯怎么处理
yiyeluowusheng
2013年04月28日 09:30:06
只看楼主

在做一个五层的框架结构,审图的提出要把楼梯建到整体模型中,因为跨度大,我只能做梁式楼梯,这个该怎么建模呢?PKPM自动生成的LT目录下的楼梯都是板式楼梯,求高手指点!!

在做一个五层的框架结构,审图的提出要把楼梯建到整体模型中,因为跨度大,我只能做梁式楼梯,这个该怎么建模呢?PKPM自动生成的LT目录下的楼梯都是板式楼梯,求高手指点!!
免费打赏
baiyizhou
2013年05月02日 22:19:07
12楼
感觉审图抓这个没意思 一般楼梯都是加个荷载计算的
回复
yiyeluowusheng
2013年05月03日 22:22:42
13楼
cmy7093941 发表于 2013-5-2 21:31 抗规,6.1.15.2条,框架结构,当楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响。用PK …个人感觉PKPM在算楼梯梯柱等的配筋时确实偏大,但楼梯的斜撑作用对框架的局部刚度影响确实蛮大的,建进去以求心安吧
回复
81号先生
2013年05月23日 15:12:27
14楼
yiyeluowusheng 发表于 2013-5-2 18:14 问了下总工,可以不建进去。就是要把楼梯周围构件的抗震等级提高一级,以考虑楼梯的不利影响周围构件抗震等级提高一级?你们一直是这么做的吗?不过符合楼梯部位作为安全逃生通道的理论吧,不做评价
回复
龙井茶
2013年05月23日 16:50:08
15楼
不用建进去,输入板厚为0,在输7KN的荷载,一般楼梯都用些小软件算比如mogain
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年05月24日 10:07:57
16楼
现在做的都没有在pk里面考虑,都是另用探索者计算的
回复
felix34
2013年05月24日 14:23:35
17楼
81号先生 发表于 2013-5-23 15:12 周围构件抗震等级提高一级?你们一直是这么做的吗?不过符合楼梯部位作为安全逃生通道的理论吧,不做评价上海市有一个关于楼梯的文的,里面提到过楼梯周围构建抗震等级提高一级。
回复
felix34
2013年05月24日 14:25:27
18楼
详见沪建建管[2012]16号-关于本市建设工程钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计的指导意见
回复