整体建模时楼梯怎么处理
yiyeluowusheng
2013年04月28日 09:30:06
只看楼主

在做一个五层的框架结构,审图的提出要把楼梯建到整体模型中,因为跨度大,我只能做梁式楼梯,这个该怎么建模呢?PKPM自动生成的LT目录下的楼梯都是板式楼梯,求高手指点!!

在做一个五层的框架结构,审图的提出要把楼梯建到整体模型中,因为跨度大,我只能做梁式楼梯,这个该怎么建模呢?PKPM自动生成的LT目录下的楼梯都是板式楼梯,求高手指点!!
免费打赏
gaganan520
2013年04月28日 10:42:14
2楼
当斜杆建进去呗
回复
zz20111111
2013年04月28日 10:49:47
3楼
gaganan520 发表于 2013-4-28 10:42 当斜杆建进去呗斜杆建进去是否考虑休息平台相关构件?
回复
中上设计
2013年04月28日 12:48:38
4楼
楼梯板处楼板厚度设为0,荷载输入楼板荷载/cos梯板倾斜角,就可以了
回复
yiyeluowusheng
2013年05月01日 22:45:39
5楼
谢谢各位同仁,学习了
回复
wkw1542673895
2013年05月02日 09:23:50
6楼
:(:(:(:(:(:(:(:):):):):):)
回复
81号先生
2013年05月02日 10:01:19
7楼
布置一个厚度为0的板,然后计算出楼梯的荷载,加上去计算就可以了
回复
shimin19891206
2013年05月02日 10:34:14
8楼
:@:@:@:@:@:):):)
回复
yiyeluowusheng
2013年05月02日 18:14:15
9楼
81号先生 发表于 2013-5-2 10:01 布置一个厚度为0的板,然后计算出楼梯的荷载,加上去计算就可以了问了下总工,可以不建进去。就是要把楼梯周围构件的抗震等级提高一级,以考虑楼梯的不利影响
回复
weiran820
2013年05月02日 18:48:59
10楼
81号先生 发表于 2013-5-2 10:01 布置一个厚度为0的板,然后计算出楼梯的荷载,加上去计算就可以了我现在正做毕设,就是这么弄的,一直不知道对不对,谢啦
回复
cmy7093941
2013年05月02日 21:31:47
11楼
抗规,6.1.15.2条,框架结构,当楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响。用PKPM计算,按照斜杆输入比较符合这条,用“荷载输入楼板荷载/cos梯板倾斜角”并不符合。

规范是这样说,但实际感觉PKPM算得不合理。。。
回复