32层纯剪力墙结构,周期比不满足,求方案
yidazhizun
yidazhizun Lv.4
2013年04月28日 09:21:05
只看楼主

本帖最后由 yidazhizun 于 2013-4-28 09:34 编辑 周期比不满足,麻烦大师给点意见!下面是周期比的数据,第一周期出现了扭转。 建筑图已经上传!考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 3.1669 178.85 0.49 ( 0.49+0.00 ) 0.51 2 2.8769 89.08 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

本帖最后由 yidazhizun 于 2013-4-28 09:34 编辑

周期比不满足,麻烦大师给点意见!下面是周期比的数据,第一周期出现了扭转。

建筑图已经上传!

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.1669 178.85 0.49 ( 0.49+0.00 ) 0.51
2 2.8769 89.08 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 2.5369 179.31 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49
4 0.9832 179.33 0.62 ( 0.62+0.00 ) 0.38
5 0.8578 89.11 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.7805 178.74 0.38 ( 0.38+0.00 ) 0.62
7 0.4984 179.59 0.73 ( 0.73+0.00 ) 0.27
8 0.4126 89.04 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.3842 177.54 0.27 ( 0.27+0.00 ) 0.73
10 0.3072 179.72 0.79 ( 0.79+0.00 ) 0.21
11 0.2446 89.10 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.2302 176.67 0.21 ( 0.20+0.00 ) 0.79
13 0.2109 179.79 0.83 ( 0.83+0.00 ) 0.17
14 0.1653 89.25 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
15 0.1558 179.61 0.68 ( 0.68+0.00 ) 0.32

地震作用最大的方向 = -85.950






00.png

77789d4602fb63aea60b.rar
232 KB
立即下载
免费打赏
yangyang182475
2013年05月03日 11:40:24
22楼
我只能说剪力墙布置不合理,感觉有好多不规则的板,而且连梁好多地方不好搭
回复
cj200321700
2013年05月03日 14:56:19
23楼
你这偏心估计大了点 建议偏心整好点 再就是内部稍微弱点 个别断肢是允许的 风地等东西你也不写 无法判断你剪力墙是不是合适
回复
bin0227
2013年05月03日 16:56:06
24楼
在哪里的??抗震等级??设防??风荷载??
第一眼的感觉就是墙太多了!
回复
shijidasha
2013年05月04日 11:56:35
25楼
建议减弱北面墙体,加强南面墙体的厚度,看能不能把梁做高,减弱转角附近的墙体,同时减少中间部位墙体的长度。
回复
jill_valentina_23
2013年06月14日 08:51:09
26楼
为何不在中间设缝,或许好一些。
回复
胡萝貝
2013年06月14日 08:58:14
27楼
X 方向墙 太长,去掉点,
加强周边,减小中间,肯定OK的
回复
xchoice
2013年06月14日 09:01:15
28楼
你这是几度区?如果烈度低的话,可以适当减少墙肢,尤其是中间部分。
回复
zhangyun
2013年06月14日 10:36:45
29楼
中间设道缝,中间的剪力墙减少点
回复
建筑的魂
2013年06月14日 13:39:35
30楼
可以减点内部的墙体
回复
江南水木
2013年06月15日 22:49:09
31楼
爷们丶丶丶 发表于 2013-5-2 21:09 我觉得不太好解决吧,主要是突出主题那两块,与主体链接基本上只靠梁和连梁,这个扭转出现在第一周期是必然 …你的比喻太形象了