本帖最后由 yidazhizun 于 2013-4-28 09:34 编辑 周期比不满足,麻烦大师给点意见!下面是周期比的数据,第一周期出现了扭转。 建筑图已经上传!考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 3.1669 178.85 0.49 ( 0.49+0.00 ) 0.51 2 2.8769 89.08 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

本帖最后由 yidazhizun 于 2013-4-28 09:34 编辑

周期比不满足,麻烦大师给点意见!下面是周期比的数据,第一周期出现了扭转。

建筑图已经上传!

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.1669 178.85 0.49 ( 0.49+0.00 ) 0.51
2 2.8769 89.08 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 2.5369 179.31 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49
4 0.9832 179.33 0.62 ( 0.62+0.00 ) 0.38
5 0.8578 89.11 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.7805 178.74 0.38 ( 0.38+0.00 ) 0.62
7 0.4984 179.59 0.73 ( 0.73+0.00 ) 0.27
8 0.4126 89.04 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.3842 177.54 0.27 ( 0.27+0.00 ) 0.73
10 0.3072 179.72 0.79 ( 0.79+0.00 ) 0.21
11 0.2446 89.10 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.2302 176.67 0.21 ( 0.20+0.00 ) 0.79
13 0.2109 179.79 0.83 ( 0.83+0.00 ) 0.17
14 0.1653 89.25 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
15 0.1558 179.61 0.68 ( 0.68+0.00 ) 0.32

地震作用最大的方向 = -85.950






00.png

77789d4602fb63aea60b.rar
232 KB
立即下载
免费打赏
asd1231506
2013年04月28日 16:11:47
12楼
第一周期扭转的话,要加强周围刚度,减小中间刚度
回复
asdf土木
2013年04月30日 11:45:56
13楼
shecker 发表于 2013-4-28 09:49 这栋楼你们总工不要求你分缝???我们更牛逼 比她这平面图又加了一半,70多米 甲方不让设缝
回复
jngetao
2013年05月02日 15:17:12
14楼
这个应该是平面凹进不规则了
回复
keceo
2013年05月02日 16:45:46
15楼
这户型应该设缝比较好
回复
ggxxll2050
2013年05月02日 17:08:30
16楼
墙至少能减少三分之一
回复
csg780426
2013年05月02日 20:33:25
17楼
光看平面,房子在哪都没看到就知道剪力墙多了多少的都是高手。个人感觉下面块突出比较多,突出部位高宽比比较大,X方向太弱。整个剪力墙布置按照个人的习惯部分墙布置感觉可以商量。
回复
marry1024
2013年05月02日 21:09:39
18楼
我觉得不太好解决吧,主要是突出主题那两块,与主体链接基本上只靠梁和连梁,这个扭转出现在第一周期是必然的,你想想一个超大胸的女人晃起来还不把自己晃倒了啊,个人感觉方案有问题。
回复
zjxuhappy
2013年05月03日 09:51:53
19楼
加强周围刚度,减小中间刚度,减少中间分户剪力墙,电梯全剪力墙,内部较少适当剪力墙,两侧山墙剪力墙不合理
回复
烽☆火
2013年05月03日 10:48:19
20楼
分缝才是上策
回复
risan
2013年05月03日 11:15:44
21楼
剪力墙多了,有些布置也不大对