33层剪力墙住宅是加大墙长还是墙厚还是提高混凝土等级
asdf土木
asdf土木 Lv.10
2013年04月28日 09:16:43
只看楼主

本帖最后由 dunzidunzi 于 2013-5-2 17:17 编辑 七度区33层住宅地下室4.8m,墙厚300,上面 33层均为2.9m,墙厚200, 含墙率4.7%,现在地上一层用C45墙轴压比0.57 位移角1/1300,各项指标均可,周期比0.8,同事说墙体太少导致底部几层混凝土用到C45,一般C40就行了 ,同样的工程院里一般都是用C40的混凝土,让我加大墙长,可如果加大墙长的话 需加很多,底部轴压比几乎全超了 ,如果墙长不变把底部墙体改为250,轴压比就能满足,现在是加大墙长还是墙厚还是提高混凝土等级?钢筋的价格是混凝土的10倍,加长墙经济效益不明显,加墙厚钢筋用量稍微增加,

本帖最后由 dunzidunzi 于 2013-5-2 17:17 编辑

七度区33层住宅地下室4.8m,墙厚300,上面 33层均为2.9m,墙厚200, 含墙率4.7%,现在地上一层用C45墙轴压比0.57 位移角1/1300,各项指标均可,周期比0.8,同事说墙体太少导致底部几层混凝土用到C45,一般C40就行了 ,同样的工程院里一般都是用C40的混凝土,让我加大墙长,可如果加大墙长的话 需加很多,底部轴压比几乎全超了 ,如果墙长不变把底部墙体改为250,轴压比就能满足,现在是加大墙长还是墙厚还是提高混凝土等级?钢筋的价格是混凝土的10倍,加长墙经济效益不明显,加墙厚钢筋用量稍微增加, 提高混凝土等级可以省很多钱, 用那个更好点呢?
方案一: 底部几层的混墙厚增加到250厚,C40混凝土控制住,含墙率4.7%,对此同事很鄙视我,说他C40就可以坐下来,200墙厚直通到顶部,他的含墙率8%
方案2:底部200厚,直达顶部,底部几层c45
方案3:底部200厚,直达顶部,底部几层c40,把墙长加长,底部混凝土轴压比几乎全超了,加的太多了,区区七度区加这么多墙,说出去丢人啊
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.0776 29.50 0.93 ( 0.71+0.23 ) 0.07
2 3.0369 116.79 0.97 ( 0.20+0.77 ) 0.03
3 2.5035 173.71 0.10 ( 0.10+0.00 ) 0.90

免费打赏
asdf土木
2013年05月02日 17:01:45
12楼
cadxzhou 发表于 2013-5-1 08:57 梁用C40,板用C30即可。你可真有意思 梁板等级不一样如何浇混凝土???柱墙可以和梁板不一样
回复
cmy7093941
2013年05月02日 21:42:44
13楼
肯定优先提高混凝土等级,混凝土才几钱一方,提高一个等级混凝土才贵20文一方
而且甲方那里也好交代,首、2、3都是住宅?200厚不占使用空间,甲方表扬
回复
yuanwei730819
2013年09月29日 11:28:07
14楼
这个周期是不是太柔了哟
回复
yuanwei730819
2013年09月29日 11:29:11
15楼
周期都3秒多了,还要增加剪力墙哦
回复
ruguoni
2013年09月29日 13:44:00
16楼
混凝土C40,墙厚200厚,这些都是大家常用的。既然你们单位也是这么做,那基本也无法改了。
你可以考虑活荷载折减,另外把砖墙,楼面荷载算准确点。
估计你的剪重比肯定是差不少的。一般地震剪力调整应该在1.2以下.
回复
kc822
2013年09月29日 15:17:40
17楼
三秒的周期
回复
nszaiplt1314
2013年11月11日 09:36:54
18楼
谢谢! 学习学习!··
回复
小盒子
2016年09月05日 18:03:23
19楼
bucuobucuobucuo
回复

相关推荐