33层剪力墙住宅是加大墙长还是墙厚还是提高混凝土等级
asdf土木
asdf土木 Lv.10
2013年04月28日 09:16:43
只看楼主

本帖最后由 dunzidunzi 于 2013-5-2 17:17 编辑 七度区33层住宅地下室4.8m,墙厚300,上面 33层均为2.9m,墙厚200, 含墙率4.7%,现在地上一层用C45墙轴压比0.57 位移角1/1300,各项指标均可,周期比0.8,同事说墙体太少导致底部几层混凝土用到C45,一般C40就行了 ,同样的工程院里一般都是用C40的混凝土,让我加大墙长,可如果加大墙长的话 需加很多,底部轴压比几乎全超了 ,如果墙长不变把底部墙体改为250,轴压比就能满足,现在是加大墙长还是墙厚还是提高混凝土等级?钢筋的价格是混凝土的10倍,加长墙经济效益不明显,加墙厚钢筋用量稍微增加,

本帖最后由 dunzidunzi 于 2013-5-2 17:17 编辑

七度区33层住宅地下室4.8m,墙厚300,上面 33层均为2.9m,墙厚200, 含墙率4.7%,现在地上一层用C45墙轴压比0.57 位移角1/1300,各项指标均可,周期比0.8,同事说墙体太少导致底部几层混凝土用到C45,一般C40就行了 ,同样的工程院里一般都是用C40的混凝土,让我加大墙长,可如果加大墙长的话 需加很多,底部轴压比几乎全超了 ,如果墙长不变把底部墙体改为250,轴压比就能满足,现在是加大墙长还是墙厚还是提高混凝土等级?钢筋的价格是混凝土的10倍,加长墙经济效益不明显,加墙厚钢筋用量稍微增加, 提高混凝土等级可以省很多钱, 用那个更好点呢?
方案一: 底部几层的混墙厚增加到250厚,C40混凝土控制住,含墙率4.7%,对此同事很鄙视我,说他C40就可以坐下来,200墙厚直通到顶部,他的含墙率8%
方案2:底部200厚,直达顶部,底部几层c45
方案3:底部200厚,直达顶部,底部几层c40,把墙长加长,底部混凝土轴压比几乎全超了,加的太多了,区区七度区加这么多墙,说出去丢人啊
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.0776 29.50 0.93 ( 0.71+0.23 ) 0.07
2 3.0369 116.79 0.97 ( 0.20+0.77 ) 0.03
3 2.5035 173.71 0.10 ( 0.10+0.00 ) 0.90

免费打赏
yidazhizun
2013年04月28日 09:22:11
2楼
周期比出的真好!!我的32层周期比不满足,兄弟帮我看看吧!
http://bbs.co188.com/thread-8630508-1-1.html
回复
nijiwogun
2013年04月28日 09:25:33
3楼
个人感觉还是混凝土强度低点节省 但是施工有难度 最好别用C50
回复
shecker
2013年04月28日 10:07:13
4楼
你加墙厚应该是找建筑专业的商量,从提高刚度来讲,当然是加墙厚比加混凝土等级好哦。
回复
hnsummit
2013年04月29日 11:56:50
5楼
没有转换的话,底部混凝土强度不必要用到C50的。
回复
cadxzhou
2013年04月30日 09:22:14
6楼
增加墙厚,房屋的刚度将随之增加,吸收的地震力也随之增多,造成恶性循环。不如提高混凝土的强度等级。其实C50并不算高,别忘了是33层的百米高楼,也只是在地下室及地面1层采用,对施工也说得过去。
回复
asdf土木
2013年04月30日 11:48:10
7楼
cadxzhou 发表于 2013-4-30 09:22 增加墙厚,房屋的刚度将随之增加,吸收的地震力也随之增多,造成恶性循环。不如提高混凝土的强度等级。其实 …地上五层用c50啊 轴压比才控制住
回复
dissypuppet
2013年04月30日 14:09:51
8楼
下部局部墙轴压比超限的提高砼等级即可。感觉的你第一周期怎么是0.93的平动?是不是四周的墙太弱了,还是有些扭
回复
asdf土木
2013年04月30日 15:48:40
9楼
dissypuppet 发表于 2013-4-30 14:09 下部局部墙轴压比超限的提高砼等级即可。感觉的你第一周期怎么是0.93的平动?是不是四周的墙太弱了,还是有 …有些扭转 地上五层c50 然后每隔六层一收标号 c50属于高强混凝土了 梁板c30相差太大了吧
回复
cadxzhou
2013年05月01日 08:57:08
10楼
dunzidunzi 发表于 2013-4-30 15:48 有些扭转 地上五层c50 然后每隔六层一收标号 c50属于高强混凝土了 梁板c30相差太大了吧梁用C40,板用C30即可。
回复
dissypuppet
2013年05月01日 15:19:15
11楼
我的意思是下面5层局部剪力墙的轴压比超限,你把超限的墙的砼等级提高到C50,其余的看看能否C40控制下来。墙和梁板的砼等级不要超2级
回复